求解:关于高压隔离开关的问题
qq27506530
qq27506530 Lv.5
2012年02月06日 10:22:04
只看楼主

第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)

2011-12-23_09-26-49_50.jpg
第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?
第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)
第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?

补充照片
2012-02-06_15-02-08_344.jpg
2012-02-06_15-01-58_533.jpg

补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)
1.jpg
2.jpg

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-2-9 08:35 编辑 ]

2011-12-23_09-26-49_50.jpg


2012-02-06_15-02-08_344.jpg


2012-02-06_15-01-58_533.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
zyz8438
2012年02月06日 16:31:59
12楼


你确认这种接线方式?
回复
qq27506530
2012年02月06日 16:46:33
13楼
恩 I'm sure
韩国工程 很多东西小鬼子都不按套路来的
回复
qq27506530
2012年02月06日 16:46:54
14楼
恩 I'm sure
韩国工程 很多东西小鬼子都不按套路来的.
回复
imfocus
2012年02月07日 10:03:04
15楼
可能跟高压电机的启动控制方式有关。有直接启动的,有串接电抗启动或变频启动或软启动等。
回复
mqli2004
2012年02月07日 10:03:47
16楼
"VCS是指真空隔离开关,VCB是指真空断路器"学习了。
照片很震撼,是个大工程吧?
回复
imfocus
2012年02月07日 10:04:00
17楼
所以控制柜也是不一样的
回复
xiech123
2012年02月07日 10:26:18
18楼
跟大家一起学习很有趣
回复
啊勇
2012年02月07日 10:26:44
19楼
图中带有操作手柄的是高压接触器柜,接触器电源端有高压隔离开关(柜外有操作手柄),用于检修时的隔离。柜内关键设备为高压接触器,所以称为高压接触器柜,


用操作机构的 有两个原因 :一是刀开关可以断开 还可以接地 两用,进线通过刀开关 在经过高压真空断路器 往下分
回复
zyz8438
2012年02月07日 10:41:42
20楼


很赞同这位朋友的观点!

楼主去看看这几台电动机的功率,是不是功率比较大,不能直接启动,所以增加了启动柜!
回复
qq27506530
2012年02月07日 10:48:21
21楼
恩,我看了下图纸。功率不一样的。
回复

相关推荐