求解:关于高压隔离开关的问题
qq27506530
qq27506530 Lv.5
2012年02月06日 10:22:04
只看楼主

第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)

2011-12-23_09-26-49_50.jpg
第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?
第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)
第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?

补充照片
2012-02-06_15-02-08_344.jpg
2012-02-06_15-01-58_533.jpg

补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)
1.jpg
2.jpg

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-2-9 08:35 编辑 ]

2011-12-23_09-26-49_50.jpg


2012-02-06_15-02-08_344.jpg


2012-02-06_15-01-58_533.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
cbeva
2012年02月07日 10:58:51
22楼
学习了,LZ能不能把系统图发上来看下,让大家学习下
回复
qq27506530
2012年02月07日 11:01:27
23楼
不会发啊 成套图纸将近1个G呢。
回复
zyz8438
2012年02月07日 11:01:32
24楼


嗯,有了主系统图,什么问题都明了了!
回复
qq27506530
2012年02月07日 11:05:33
25楼
系统图不在一张上 我先发个照片看下吧 VCB带的电机都是600KW VCS带的基本是200KW
回复
cbeva
2012年02月07日 11:17:26
26楼
VCB后面会不会接的是软启动器柜?
回复
htthcc
2012年02月07日 11:21:50
27楼
右边白色柜子里的主开关是VCB还是VCS,这主要看电机的工作方式是频繁启动还是不频繁启动。频繁启动就有真空接触器,不频繁启动就可用真空断路器VCB。另外下面那张带拉杆的图片柜子是固定柜,型号因该是KGN或XGN,而不是中置柜。

[ 本帖最后由 htthcc 于 2012-2-7 11:24 编辑 ]
回复
qq27506530
2012年02月07日 11:22:47
28楼
没有那三台柜子的系统图。 我下午再去细看看那三台柜子。动力栋以前不是我们单位管的,所以有些东西也不熟悉
回复
cbeva
2012年02月07日 13:49:59
29楼
如果设计院图纸上没有VCB后面接的柜子的系统图,我觉得那应该是制冷机厂家自带的控制柜了,这么大的功率这控制柜应该是某种降压启动.
回复
pingchaochun
2012年02月07日 14:08:20
30楼


第三,是因为,电机启停频繁,而VCB不允许频繁动作,所以要接到电机控制柜,由控制柜中的接触器动作启停。
回复
gami25103117
2012年02月07日 23:58:50
31楼
开关:switch或power switch,断路器breaker
VCS是指真空隔离开关,VCB是指真空断路器
回复

相关推荐

APP内打开