求解:关于高压隔离开关的问题
qq27506530
qq27506530 Lv.5
2012年02月06日 10:22:04
只看楼主

第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)

2011-12-23_09-26-49_50.jpg
第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?
第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)
第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?

补充照片
2012-02-06_15-02-08_344.jpg
2012-02-06_15-01-58_533.jpg

补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)
1.jpg
2.jpg

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-2-9 08:35 编辑 ]

2011-12-23_09-26-49_50.jpg


2012-02-06_15-02-08_344.jpg


2012-02-06_15-01-58_533.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
zyz8438
2012年02月08日 21:20:03
42楼
1.JPG

这就是FC柜,又称高压接触器柜。柜内有隔离开关+熔断器+接触器。也就是楼主所说的VCS柜。
回复
jkf88
2012年02月08日 21:23:40
43楼
是隔离,有的还有上下隔离的。现在还用这种老柜字?用手车的不好吗?
回复
zyz8438
2012年02月08日 21:24:52
44楼
这两张图都是左边深色柜的图吗?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-8 21:28 编辑 ]
回复
zhj201112
2012年02月08日 23:04:30
45楼
学习了,楼主能不能把一次系统图发上来看下,让大家学习下
回复
wlywd7672
2012年02月08日 23:20:33
46楼
我是来看高手解答的!
回复
yaoguizhong213
2012年02月09日 00:24:22
47楼
高压隔离开关和高压接触器是两个概念。三个是高压接触器柜。单个的高压隔离开关柜没有这么多东西。
回复
yaoguizhong213
2012年02月09日 00:26:07
48楼
高压接触器用来带经常需要分合闸的负荷,一般用来带电动机。容量一般在2000以下。
高压开关柜一般用来带不经常分合闸的负荷,如变压器。
回复
qq27506530
2012年02月09日 08:34:38
49楼
系统图其实看不出什么。 这两张图跟右边那三台柜子没关系的 我只想让大家看看电机的功率。。大家不要把系统图一一对号。


经过大家的解答 我已经明白了。。谢谢
回复
qinzhenxin
2012年02月09日 11:49:07
50楼
学习,学习!!
回复
lqzhu0328
2012年02月10日 12:55:33
51楼
长见识了,谢谢分享
回复