干线电压是10kV,我厂由外线引到厂内自己的杆上(有断路器),然后再引进变电所的高压柜,再由馈出柜到1250KVA的变压器上,有一天突然变压器高压侧的一相高压电缆接头被击穿,导致厂内杆上的断路器跳闸,之后电业局来人排查,电业局的人说干线上的一个民用箱变有一相出事故接地了,最后电业局说是因为我们的电缆头被击穿导致整个干线电网出问题,可是我觉得是那个箱变出问题然后导致我厂的事故,请大家帮忙分析一下原因好吗,谢谢
干线电压是10kV,我厂由外线引到厂内自己的杆上(有断路器),然后再引进变电所的高压柜,再由馈出柜到1250KVA的变压器上,有一天突然变压器高压侧的一相高压电缆接头被击穿,导致厂内杆上的断路器跳闸,之后电业局来人排查,电业局的人说干线上的一个民用箱变有一相出事故接地了,最后电业局说是因为我们的电缆头被击穿导致整个干线电网出问题,可是我觉得是那个箱变出问题然后导致我厂的事故,请大家帮忙分析一下原因好吗,谢谢
2楼
电业局的人说是马就是马,指鹿为马也是马!
最大可能是10kV系统为中性点经消弧线圈接地系统或不接地系统,他们先发生单相接地,引起另两相电压升高,甚至有弧光过电压发生,使得你们这里的绝缘薄弱点被击穿。最终形成两相相间短路。
回复
3楼
谢谢,这个我们也是这么认为的,可人家电业局就是不承认。。。。
回复
4楼
他们不承认你也没办法!因为如果是你这侧先接地,也可能引起他箱变接地短路!这个先后如果没有专门设备,是无法分清的!你们要承担责任也是应该的,毕竟你们的电缆头做得肯定有问题,就是他们先接地,你们的电缆头也是绝缘薄弱点!
回复
5楼
我估计箱变先单相接地,10Kv系统允许运行2小时,同时查故障点,当箱变的接地故障未排除时你那的电缆头又单相接地(且与箱变接地相不同相,才会跳闸),电业局有记录。
回复
6楼
可以要求供电局提供该干线的馈线开关柜微机保护装置的故障记录,或调看录波图,就可以看出哪个故障出在先。
回复
7楼
同一线路上接了二台变压器,且二个故障都是击穿,神仙也说不清楚是哪个在前面。
把击穿的电缆头剖开,看击穿的原因,再看那台变压器击穿的情况,能分析出各自的击穿原因。至于哪个先击穿,无法分析,也没必要。
电业局不会要求那台变压器击穿的修复费用要你们出吧?
回复
8楼
是要罚我们款
回复
9楼
把杆上断路器换成智能开关(看门狗),就能分清那点先接地了。
回复
10楼
这个对于供电局来说,用户的责任大,这样供电局就可以安稳睡觉了
回复
11楼
电老虎!
他们在你们这里说你们的故障先发生,到他们那边说他们的故障先发生,两头罚款?!
回复