本人做一地下通道,长150米,宽12米,通道地面标高负3.6米,灯具安装高度只能相对地下通道地面2.5米高,且地下通道环境非常潮湿(通道地面有积水沟,通道内空气湿度较大,但无水直接喷淋灯具,只能在灯具外壳上产生凝结水),请问该如何选择照明方式!采用单相防水密闭灯具照明是否合适?是否必须采用安全电压防水灯具照明?
本人做一地下通道,长150米,宽12米,通道地面标高负3.6米,灯具安装高度只能相对地下通道地面2.5米高,且地下通道环境非常潮湿(通道地面有积水沟,通道内空气湿度较大,但无水直接喷淋灯具,只能在灯具外壳上产生凝结水),请问该如何选择照明方式!采用单相防水密闭灯具照明是否合适?是否必须采用安全电压防水灯具照明?
2楼
参考这类灯具
灯具为第二级防护类灯具,
防护灯具IP 65
还要搞好管线敷设,接头处用防水接线盒
回复
3楼
应选用防水防潮功能的灯具。
回复
4楼
应选用安全电压的防水防潮功能的灯具比较妥当,奥!
回复
5楼
谢谢!大家!防水灯具是必选的,但是电压一定要安全电压吗?因为这么长的通道用安全电压的话,我的照明控制不是非常的方便!---有没有这方面的规范要求?
回复
6楼
楼主你把具体条件讲一下,你所谓的潮湿场所,是不是以下规范中提到的:
<民用建筑电气设计规范> JGJ/T 16-92:
14.8 特殊装置或场所的安全保护
14.8.1 一般规定
14.8.1.1 本节适用于澡盆、淋浴盆、游泳池和涉水池的水池及其周围,由于身体电阻降低和身体接触地电位而增加电击危险的安全保护。
澡盆和淋浴盆的安全保护要求,仅限于三级及以上的旅(宾)馆、高级住宅和公寓以及商业性浴池等场所。一般旅馆和住宅的上述场所可参照有关条款,采取适当的安全措施。
回复
7楼
为什么要用 安全电压: 总共150MI,电压降怎么处理
如果每灯自带。那造价吓人
个人认为:灯具的 IP等级提高
线路安装过程的接头的IP等级提高 就可以了
回复