剪力墙拉筋的作用是什么呢?我个人的理解是:剪力墙拉筋不参与受力计算,是构造配筋,其作用是将竖向和水平筋固定成为一个骨架。旧高规规定墙拉筋直径不小于6,间距不宜大于600,加强区宜适当加密;新高规取消了加强区适当加密这条要求,。如果墙竖向筋间距为250,水平筋间距为600,那么按新高规要求,拉筋的间距是否可以设置为600x600的间距呢?如果拉筋间距600x600,拉筋就不一定设置在竖向和水平筋的交接处了,此时是否合理?如果设置为500x600的间距,拉筋就刚好在竖向筋和水平筋的交接处,但钢筋就有点用量就相对大了些。
另外:一般做法,拉筋用8还是6的直径呢?
谢谢!
22楼
学习,不断学习
回复
23楼
我很笨 看不懂
回复
24楼
学无止境,向楼主学习。
回复
25楼
有讨论就有进步,支持一下。
回复
26楼
顶。。顶顶。。顶
顶。。顶
顶。。顶
顶。。顶
回复
28楼
一般选用6,间距采用受力筋的间距的两倍或者三倍。
回复
29楼
拉结钢筋就是保证钢筋网片不变形、不倾倒,完全是构造的。从来就没有加强区加密之说。一定要保证拉结钢筋把两个方向的钢筋都拉住,这才是规范构造要求的真正意义。你可以调整一下钢筋间距,把钢筋柱经加大,间距自然就大了,以便与构造规定相吻合。对一般结构而言,剪力墙的钢筋计算出来的很少,都是构造含钢量来控制的。
回复
30楼
学习了,顶!顶!顶!
回复
31楼
必须是水平间距的整数倍,还不应大于600,要么你怎么固定啊,直径6就够了
回复