图中的配电室都存在哪些问题?
chenhoujianqq
2012年02月06日 16:21:16
只看楼主

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

DSC00955.JPG


DSC00958.JPG


DSC00956.JPG


DSC00479.JPG


DSC00482.JPG


DSC00484.JPG


1.JPG


2.JPG


1.JPG

免费打赏
wboy8759
2012年02月06日 17:02:29
2楼
稀差的,不值得提了。
回复
a30788603
2012年02月06日 20:33:34
3楼
要求不要太高了,不是很个厂都有钱!
回复
啊勇
2012年02月07日 10:00:55
4楼
连门还没安呢! 你说咋办!  早多发电图片就好饿
回复
mqli2004
2012年02月07日 10:13:39
5楼
1.应采用防火门。
2.柜子应有基础槽钢等。
回复
chenhoujianqq
2012年02月07日 10:30:03
6楼
柜子下面有基础槽钢,可能拍摄角度不好,就没照到。
有没有规范,对配电室土建验收进行要求的?
回复
zyz8438
2012年02月07日 10:34:27
7楼
施工过程中,还很多尾项没做,不好评价!
回复
acc333
2012年02月07日 10:40:50
8楼

大门应有虫鼠进入的措施;这么大的空间轴流风机至少也得两个吧;窗户应设一层防虫网及一层防盗网
回复
zlj5165
2012年02月07日 10:46:50
9楼
如果这个配电房就是这个样子的,那么通电就遥遥无期了,这也太简陋了吧。
回复
chenhoujianqq
2012年02月07日 11:00:49
10楼

能否具体讲讲,哪里不符合要求,就怕到时供电局来验收通不过,那就麻烦了
回复
houzaixiang
2012年02月07日 11:03:35
11楼
工程中,没有完结,完后再说
回复

相关推荐

APP内打开