图中的配电室都存在哪些问题?
chenhoujianqq
2012年02月06日 16:21:16
只看楼主

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

DSC00955.JPG


DSC00958.JPG


DSC00956.JPG


DSC00479.JPG


DSC00482.JPG


DSC00484.JPG


1.JPG


2.JPG


1.JPG

免费打赏
chenhoujianqq
2012年02月07日 11:03:42
12楼

上周六,已进行设备整定,本周四,供电局来土建验收,就是担心到时验收通不过,又得整改,影响工期。设备柜子里面卫生还没做,问题蛮多的
回复
一指慢
2012年02月07日 11:06:19
13楼
请在“大门应有虫鼠进入的措施;”的应有二字之后再个防字。
回复
houzaixiang
2012年02月07日 11:16:13
14楼
大门要加挡鼠板,换气扇加防蚊罩,窗户加防开装置,这么大的空间应有防潮,接地标符,高压柜子KYN门要有一次系统图,包挂要在完工后加的橡皮垫子,安全通道等
回复
zhx41
2012年02月07日 11:49:36
15楼
t通风机外边应安装百叶窗。
回复
宝来
2012年02月07日 11:55:16
16楼
唉,总的来说看着干净明亮,比我验收的许多配电室强多了,先说一下,我是设计院的,验收的时候很多工程的配电室做的那个惨烈啊,垃圾,水管,没上边盖的配电柜,配电柜里连水带冰的半沟水!唉,没话说!
回复
renhf113079
2012年02月07日 13:14:37
17楼

挡鼠板,诱鼠盒、防虫罩、绝缘板······貌似还有很多技术问题
回复
gongyezidonghua
2012年02月07日 13:31:46
18楼
没有防小动物措施,排风扇无护网等。
回复
爱芳的日子
2012年02月07日 14:01:04
19楼
看的糊里糊涂的
回复
pingchaochun
2012年02月07日 14:05:38
20楼
规范要求所有配电室的门均应向外开启
回复
muyuyao
2012年02月07日 14:42:52
21楼
室内木门是否符合设计要求???!!!

门有根吗???!!!似乎固定不牢固!!!

电容器室门的开启方向似乎有问题!!!似乎不应向里开!!!

缺少挡鼠板、高压柜柜体上主结线图、地面上的绝缘胶垫!!!

变压器正上方不应有照明灯具!!!

高压配电室内那一圈接地扁钢应刷标志色!!!
回复