请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
![DSC00955.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/62/rBBhH11FQr2AP9FwAABScR1kznQ890.jpg)
![DSC00958.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00956.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00479.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00482.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00484.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
33楼
好像和我们经常见到的一样哦,然道……
回复
34楼
照明、挡鼠板、绝缘胶皮、门、室内卫生等,这情况送电早点儿。
回复
35楼
这里高手多,问题找出不少,能不能对每一张图片说说自己的想法?
第一张图片和第五张图片是说明同一问题,没有挡鼠板,下面缝隙也太大;
第二张图片是风机没有防水功能和风倒灌及防小动物的措施;
第三张图片是窗户没有防飞虫(鸟)的措施;
第四张图片是母线桥吊挂不合理,不在大梁上受力且在顶板上受力,容易漏水和顶板受力不合理;
第六张图片是补偿柜的门不合理,开关操作把手装在这么大的门上,且门的下部是通风窗,完全可以做成二个部分;
后面三张图片中都是木门,不符合防火要求。
其他柜子的问题还看不到。
回复
36楼
第一个图片的门用的防火门,后边怎么用木门了
大门要加挡鼠板,换气扇加防蚊罩,窗户加防开装置
回复
37楼
很清楚!
回复
38楼
这里高手多,问题找出不少,能不能对每一张图片说说自己的想法?
第一张图片和第五张图片是说明同一问题,没有挡鼠板,下面缝隙也太大;
第二张图片是风机没有防水功能和风倒灌及防小动物的措施;
第三张图 ...
回复
39楼
是不是临时弄了一个房子
回复
40楼
楼主其实都知道问题所在了,还装纯,不要这样。
回复
41楼
门口没有安装挡鼠板;没有安装防护网;室内没有安装应急照明灯具(反正没有看到);
验收时设备部分有安装公司负责,只有土建部分有业主负责。上面的几条可都是业主负责的部分。
回复
42楼
无防鼠板,轴流风机装百叶窗,重点防火部位采用防火门!