图中的配电室都存在哪些问题?
chenhoujianqq
2012年02月06日 16:21:16
只看楼主

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

DSC00955.JPG


DSC00958.JPG


DSC00956.JPG


DSC00479.JPG


DSC00482.JPG


DSC00484.JPG


1.JPG


2.JPG


1.JPG

免费打赏
fengche1915
2012年02月07日 22:37:30
33楼
好像和我们经常见到的一样哦,然道……
回复
ljzeng808
2012年02月07日 23:22:13
34楼
照明、挡鼠板、绝缘胶皮、门、室内卫生等,这情况送电早点儿。
回复
lingxuct
2012年02月07日 23:37:27
35楼
这里高手多,问题找出不少,能不能对每一张图片说说自己的想法?

第一张图片和第五张图片是说明同一问题,没有挡鼠板,下面缝隙也太大;

第二张图片是风机没有防水功能和风倒灌及防小动物的措施;

第三张图片是窗户没有防飞虫(鸟)的措施;

第四张图片是母线桥吊挂不合理,不在大梁上受力且在顶板上受力,容易漏水和顶板受力不合理;

第六张图片是补偿柜的门不合理,开关操作把手装在这么大的门上,且门的下部是通风窗,完全可以做成二个部分;

后面三张图片中都是木门,不符合防火要求。

其他柜子的问题还看不到。
回复
gami25103117
2012年02月08日 00:12:09
36楼
第一个图片的门用的防火门,后边怎么用木门了
大门要加挡鼠板,换气扇加防蚊罩,窗户加防开装置
回复
pickbb
2012年02月08日 09:47:44
37楼

很清楚!
回复
el-jiang
2012年02月08日 09:57:00
38楼
这里高手多,问题找出不少,能不能对每一张图片说说自己的想法?

第一张图片和第五张图片是说明同一问题,没有挡鼠板,下面缝隙也太大;

第二张图片是风机没有防水功能和风倒灌及防小动物的措施;

第三张图 ...
回复
永无止境
2012年02月08日 10:26:39
39楼
是不是临时弄了一个房子
回复
shusheng2008
2012年02月08日 10:51:33
40楼
楼主其实都知道问题所在了,还装纯,不要这样。
回复
xfk666
2012年02月08日 11:19:25
41楼
门口没有安装挡鼠板;没有安装防护网;室内没有安装应急照明灯具(反正没有看到);
验收时设备部分有安装公司负责,只有土建部分有业主负责。上面的几条可都是业主负责的部分。
回复
zhangkeqin2334
2012年02月08日 11:39:24
42楼
无防鼠板,轴流风机装百叶窗,重点防火部位采用防火门!
回复