图中的配电室都存在哪些问题?
chenhoujianqq
2012年02月06日 16:21:16
只看楼主

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

DSC00955.JPG


DSC00958.JPG


DSC00956.JPG


DSC00479.JPG


DSC00482.JPG


DSC00484.JPG


1.JPG


2.JPG


1.JPG

免费打赏
youmeyer
2012年02月08日 11:44:02
43楼
回复
dgshyjm
2012年02月08日 11:56:20
44楼
早呢,好多东西都没做完吧
回复
xiongying12
2012年02月08日 14:08:12
45楼
怎么没看到灭火器啊,地面也没有铺设绝缘橡胶板啊
回复
andylyon999
2012年02月08日 15:00:04
46楼
防火的没有呢
回复
zhaijiancai
2012年02月08日 15:08:49
47楼
应在轴流通风机处安装百叶窗,门外也要加装防鼠挡板。
回复
wangweivcc8
2012年02月08日 15:17:51
48楼
无挡鼠板,换气扇不行(安空调),窗户无百页,接地色环标志,高压柜无系统图,配电柜槽钢基础,不是防火门
回复
doomfucker
2012年02月08日 20:29:57
49楼
学习了
回复
hqshqs888
2012年02月08日 20:55:45
50楼
1.采用防火门
23.进门处防鼠板
3.轴流排风出口应外加钢丝网
4.照明和应急照明未装
5.专用和检修插座未装或预留线路(室内降温及除湿电器未预留)
6.接地扁铁未做色标
回复
hqshqs888
2012年02月08日 20:58:11
51楼
高压进线室内门应外开设置不应内开
回复
hqshqs888
2012年02月08日 21:00:48
52楼
1.消防灭火器未配置
2.如是高层地下室未安装消防探头
回复