请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
43楼
回复
44楼
早呢,好多东西都没做完吧
回复
45楼
怎么没看到灭火器啊,地面也没有铺设绝缘橡胶板啊
回复
46楼
防火的没有呢
回复
47楼
应在轴流通风机处安装百叶窗,门外也要加装防鼠挡板。
回复
48楼
无挡鼠板,换气扇不行(安空调),窗户无百页,接地色环标志,高压柜无系统图,配电柜槽钢基础,不是防火门
回复
49楼
回复
50楼
1.采用防火门
23.进门处防鼠板
3.轴流排风出口应外加钢丝网
4.照明和应急照明未装
5.专用和检修插座未装或预留线路(室内降温及除湿电器未预留)
6.接地扁铁未做色标
回复
51楼
高压进线室内门应外开设置不应内开
回复
52楼
1.消防灭火器未配置
2.如是高层地下室未安装消防探头