请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
53楼
工程中,没有作完结,完后再说
过早说不好
回复
54楼
从楼主的拍摄角度觉得
你自己都知道这些问题吧····
是对土建有意见?
还是变向发牢骚?
总的来说~这个验收 过或者不过 看来靠的都不是工程的质量了
回复
55楼
看来楼主是明白人。。
回复
56楼
1、配电室可开窗,但应采取防止雨、雪和小动物进入的措施;
2、配电室通向外部的空洞,也应考虑采取防止雨、雪和小动物进入的措施;
回复
57楼
我们这边一般是自己摆摆柜子位置,供电局自己设计,特别是高压部分,供电局卡的很严。
回复
58楼
风景不错啊!窗外就有山有水的!从窗子,门的厚度和做工来看,应该是南方把!不知道有没有考虑防潮?
不过,看图片,选用的柜子规格比较高
就是不知道
要不要这么高?
GGD就可以了吧?
节约成本啊!
回复
59楼
回复
60楼
室内木门是否符合设计要求???!!!
门有根吗???!!!似乎固定不牢固!!!
电容器室门的开启方向似乎有问题!!!似乎不应向里开!!!
缺少挡鼠板、高压柜柜体上主结线图、地面上的绝缘胶垫!!!
变压器正上方不应有照明灯具!!!
高压配电室内那一圈接地扁钢应刷标志色!!!
高手呀!
谢谢各位了,又长见识了!
回复
61楼
觉得这个柜子好矮
回复
62楼
这个是配电室?????
回复