图中的配电室都存在哪些问题?
chenhoujianqq
2012年02月06日 16:21:16
只看楼主

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

DSC00955.JPG


DSC00958.JPG


DSC00956.JPG


DSC00479.JPG


DSC00482.JPG


DSC00484.JPG


1.JPG


2.JPG


1.JPG

免费打赏
zhj201112
2012年02月08日 23:10:50
53楼
工程中,没有作完结,完后再说
过早说不好
回复
sundaevskaka
2012年02月09日 10:39:02
54楼
从楼主的拍摄角度觉得
你自己都知道这些问题吧····
是对土建有意见?
还是变向发牢骚?
总的来说~这个验收 过或者不过 看来靠的都不是工程的质量了
回复
beach88
2012年02月09日 11:12:17
55楼
看来楼主是明白人。。
回复
doudoupzh
2012年02月09日 13:42:11
56楼
1、配电室可开窗,但应采取防止雨、雪和小动物进入的措施;
2、配电室通向外部的空洞,也应考虑采取防止雨、雪和小动物进入的措施;
回复
shipeng20052006
2012年02月09日 14:36:16
57楼
我们这边一般是自己摆摆柜子位置,供电局自己设计,特别是高压部分,供电局卡的很严。
回复
xx105504225
2012年02月09日 15:26:24
58楼
风景不错啊!窗外就有山有水的!从窗子,门的厚度和做工来看,应该是南方把!不知道有没有考虑防潮?
不过,看图片,选用的柜子规格比较高
就是不知道
要不要这么高?
GGD就可以了吧?
节约成本啊!
回复
starwu2011
2012年02月09日 17:22:48
59楼
学习了
回复
lqzhu0328
2012年02月10日 11:35:56
60楼
室内木门是否符合设计要求???!!!

门有根吗???!!!似乎固定不牢固!!!

电容器室门的开启方向似乎有问题!!!似乎不应向里开!!!

缺少挡鼠板、高压柜柜体上主结线图、地面上的绝缘胶垫!!!

变压器正上方不应有照明灯具!!!

高压配电室内那一圈接地扁钢应刷标志色!!!

高手呀!

谢谢各位了,又长见识了!
回复
gamineshow
2012年02月10日 12:53:52
61楼
觉得这个柜子好矮
回复
yuexingyufs
2012年02月10日 12:56:10
62楼
这个是配电室?????
回复

相关推荐