请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]
63楼
这个哪里可以找到规范文档啊...
回复
64楼
感觉这个配电房设计的空间好大,有点浪费,确实还有很多地方需要完善。不过电缆沟上的盖板做的确实不错,一般人还看不出下面有电缆沟!
回复
65楼
窗没加砂网
还有其它好多,没法说了,
回复
66楼
各位真是现场高手啊,羡慕啊
回复
67楼
1、设备标牌没有
2、安全警示牌没有准备
3、消防器具和高压绝缘工具
4、应急照明没有
5、安全用电规章制度
6、各个进入配电室的门应设置挡鼠板(50mm高)
7、所有柜体周边应铺设绝缘板
另外所有高低压柜需由专业调试厂家进行调试并出具正式调试合格报告
楼主验收及送电之前一定要对柜体内部认真检查清理,以防施工中遗留下的废旧电缆和铁丝,引发短路爆炸。
最后祝楼主早日验收成功。
回复
68楼
对于柜子外面的问题大家都说了,我提醒一下注意柜内清洁,柜内进出线孔洞的防火封堵,电缆标志标牌,相序颜色等一定要注意。另外送电运行所需要的绝缘垫(毯)、绝缘手套、绝缘靴、临时接地线、放电棒、高压验电笔、警示牌、手电、警戒线、灭火器等等也需要配置。
关于验收规范,请看《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》,另外,变配电间如果有电缆沟,一定要封堵好,沟内预埋套管也要封堵。
回复
69楼
配电室内应该比室外高出至少100,防水倒流。
回复
70楼
正解
回复
71楼
门窗、基础都有问题,照明灯具布置也不合理
回复
72楼
大门要加挡鼠板,挡水板,换气扇加防蚊罩,窗户加防开装置,这么大的空间应有防潮,接地标符,高压柜子KYN门要有一次系统图,包挂要在完工后加的橡皮垫子,安全通道等
回复