图中的配电室都存在哪些问题?
chenhoujianqq
2012年02月06日 16:21:16
只看楼主

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

请教大家,图片中的配电室都存在哪些问题,谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-7 14:09 编辑 ]

DSC00955.JPG


DSC00958.JPG


DSC00956.JPG


DSC00479.JPG


DSC00482.JPG


DSC00484.JPG


1.JPG


2.JPG


1.JPG

免费打赏
chenhoujianqq
2012年03月26日 10:19:25
73楼
这次供电局给出了整改意见,如下:
1、安全用电标识;2、灭火器不合格(请教大家用哪种灭火器好,高压10KV配电室);3、配电室门应喷注“高压配电室”高压危险等字样;4、接地极按标准刷漆,黄绿相间100,增加接入点。5、照明未安装(请教大家是否一定要用防爆灯具?),应急电源未配备。6、运行操作规程;7、电工交接班及巡视制度未上墙;8、窗户及排气扇未安装10mm*10mm铁丝网;9、配电室之间的门应双向开启
回复
yutian19
2012年03月26日 13:35:13
74楼
我不看评论了 不过问题真不少!
回复
dgshyjm
2012年03月26日 13:37:53
75楼
这样的图片发上来是养眼的
回复
dzq51019681
2012年03月26日 15:30:36
76楼
来学习的············
回复
ht35272
2012年03月27日 16:17:59
77楼
给你顶一下,升级中,学习大家的长处。
回复
tongfei11
2014年06月19日 11:17:47
78楼
你们的地址在哪,我们是专业做配电室托管,和电力工程的
18049689691
回复
pu800863
2014年06月20日 11:25:49
79楼
还在施工过程中
回复
mqsyxymjr
2014年06月21日 23:27:32
80楼
很好!谢谢分享!
回复