73楼
这次供电局给出了整改意见,如下:
1、安全用电标识;2、灭火器不合格(请教大家用哪种灭火器好,高压10KV配电室);3、配电室门应喷注“高压配电室”高压危险等字样;4、接地极按标准刷漆,黄绿相间100,增加接入点。5、照明未安装(请教大家是否一定要用防爆灯具?),应急电源未配备。6、运行操作规程;7、电工交接班及巡视制度未上墙;8、窗户及排气扇未安装10mm*10mm铁丝网;9、配电室之间的门应双向开启