2楼
在常规的变电所里,低压母线的长度一般不会很长,因此N线上基本认为没有电压降。换言之,N、PE线到底是在变压器中性点处分开,还是在屏内一直共用(有人认为可接受的长度为20米)、其后再分开,就显得不是那么关键了。此时的系统,都可以称为TN-S系统。
TN-S系统的变电所,应允许以TN-C-S的形式配出回路(一般用于给大于50米以远的单体配电)。
回复
zn28
2006年09月11日 22:15:14
3楼
谢谢大鼻兄