关于三相四线电度表零线烧断的问题 
wlxwg2003
wlxwg2003 Lv.2
2006年09月08日 22:39:22
只看楼主

一配电间共12个回路,主要供居民区使用,变压器为S9-630,每个回路上有一块三相四线电度表(接电流互感器)近几天,回路的电表上的零线1.5平全部烧断,而变压器总表零线完好。经检查,每个回路电表上零线电流为28A,配电间主零母排电流为9A,变压器总表的零线电流为1A。回路电表上的零线先与接线端子排相连,再与配电间主零母排相连。接线端子排上有电流互感器线、接地线。变压器总表的零线直接与零母排相连。为何只烧断回路电表的线,而变压器总表没事?

2006年09月09日 17:21:34
2楼
是否接地出现问题,建议查检一下接地系统