求助:开关柜中绝缘盒(异型盒)的相关规范和资料
qitaren
qitaren Lv.2
2006年09月09日 08:05:54
只看楼主

我们现在很多客户临时起意要求加装异型盒,然而有的只要在主母线上加,有的也要在分支,接地上加。很混乱;除了绝缘距离外,还有没有其他的要求来规范它啊。

我们现在很多客户临时起意要求加装异型盒,然而有的只要在主母线上加,有的也要在分支,接地上加。很混乱;除了绝缘距离外,还有没有其他的要求来规范它啊。
免费打赏
jk_00
2006年09月09日 10:09:49
2楼
开关柜分为全公况、全绝缘、全封闭,如果你的开关柜是按全绝缘设计的(要求的),就需要没有裸露带电体,就需要加。否则,没有必要。
回复
qitaren
2006年09月09日 14:20:46
3楼
哪里有这方面的资料呢,我学习学习,多谢指点
回复
wutaixiong
2006年09月10日 11:09:01
4楼
目前应该没有规范,主要是考虑运行的环境和负荷的等级来加!
我们的客户中,一般用在化工、石油、船舶等用电要求高的地方,使用全工况、全绝缘方式,即开关设备内没有任何裸露的带电体。特别是污染、腐蚀严重的地方更适合使用。
而现在的电网公司也广泛使用全工况、全绝缘的开关设备。
但是一些工作环境比较好的,如学校就经常只用热缩管甚至都不采取加强绝缘措施的开关设备。
全封闭、全绝缘、全工况的开关设备不仅仅是加强绝缘,还防止腐蚀、小动物短路、异物搭接、凝露等引发的电力事故。
回复
qitaren
2006年09月11日 08:35:24
5楼
多谢楼上指点。
回复