请问下电机接线盒内已接地是否还需要外壳接地,还有接线盒内接地能起到外壳接地作用吗?接线盒内接地到底有什么作用呢
请问下电机接线盒内已接地是否还需要外壳接地,还有接线盒内接地能起到外壳接地作用吗?接线盒内接地到底有什么作用呢
12楼
这个我同意,也深有体会。
除非在图纸上单独注明,或者是你亲自监理,否则还不容易实现。
我的意思是,大多数情况,电机附近,根本没有这个单独接地极。
回复
13楼
呵呵,大家工作的环境不同而已。你们多接触的是建筑电气。而我和区管都是在石化企业内,全厂范围内都会共一个接地网,不会出现电机附近找不到接地的情况。
回复
14楼
石化行业对电气的要求比一般工业和民用建筑要求高。对防爆有要求的地方也非常多,电气设计难度更大。
回复
15楼
谢谢大家的热心回复,但我还有一事不明,请问老鼠兄电机内部接线盒接地到底是什么作用,您说“为了发生单相接地时的接地电阻,提高单相接地保护的灵敏度”,我看不懂,呵呵,小弟刚接触电气没多久
回复
16楼
电机接线盒内的接地端子是标准接地,一般要求在此进行接地(将系统的PE线接在此处)。
但是,有些部门要求接地要有明显接地点(即能看得见)的要求,所以就在接线盒外的机壳上与接地网进行连接(这要有条件才能做到)。
回复
17楼
个人理解:
工矿企业虽有接地网,但比起电缆芯线(PE线)的阻抗来说,要比外面的接地网小,所以,“为了发生单相接地时的接地电阻,提高单相接地保护的灵敏度”的说法成立。
回复
18楼
给你画个图!
根据电流分流原理,分支电流的电流与分支电阻成反比。当发生单相接地时,电缆PE芯与电机外壳之间的电阻R2远比R1+R3+R4小得多。这样大部分接地电流通过PE线返回电源中性点。而且因为R2小,使得接地短路电流很大,提高了保护的灵敏度。
R1为电源中性点接地电阻,R3为电动机外壳接地电阻,R4为大地网等效电阻。
回复
19楼
对TN系统而言,重复接地一定是有好处的。
我们的图上,除了画出PE线,也会加上一句“电机外壳,与设备结构部分、轨道做可靠连接”。
谁连接?反正不是我做,我就不管啦!
回复
20楼
目前工厂企业也在慢慢采用带有专用PE芯线的电缆。个人也觉得这样更为合适!