【讨论】电机接线盒内已接地是否还需要外壳接地
feiyu431
feiyu431 Lv.3
2012年02月07日 12:54:05
只看楼主

请问下电机接线盒内已接地是否还需要外壳接地,还有接线盒内接地能起到外壳接地作用吗?接线盒内接地到底有什么作用呢

请问下电机接线盒内已接地是否还需要外壳接地,还有接线盒内接地能起到外壳接地作用吗?接线盒内接地到底有什么作用呢
免费打赏
shideping
2012年02月08日 17:13:54
22楼
我所在的工厂(石油天然气行业)中也是既采用接线盒内接地端子——电缆PE芯线接地,又采用外壳接地端子——接地网两种方式做接地的。
这种做法依据的什么规范本人跟设计院讨论过多次,设计院有两次说法还不一致,一次说外壳跟接地网相连是等电位连接,另一次又说是重复接地。
期待做设计的高人过来答疑解惑!
回复
muyuyao
2012年02月08日 23:17:41
23楼
这个不是做“重复接地”吗?图纸上没有画重复接地的话,这么做,不是没有“按图施工”啦?

--------赞同!!!

即便是工业厂房,图纸上也不会为电机同时设计四芯供电电缆和外壳接地扁钢的!!!

因为目前动力系统大都是TN-S系统,已经设计了PE线,再设计机壳接地扁钢扁钢,似乎超出了国家相关设计规范的要求!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-8 23:32 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年02月08日 23:50:13
24楼
我所在的工厂(石油天然气行业)中也是既采用接线盒内接地端子——电缆PE芯线接地,又采用外壳接地端子——接地网两种方式做接地的。
这种做法依据的什么规范本人跟设计院讨论过多次,设计院有两次说法还不一致,一次说外壳跟接地网相连是等电位连接,另一次又说是重复接地。

---------看来石油天然气行业的要求的确高!!!考虑较周密!!!估计原因如同“电老鼠”版主的分析-------踏实、安全!!!

既然你们厂两种接地都做了,我想知道图纸上是如何要求的???!!!在设备用房设计了一圈与基础接地相通的接地扁钢吗???!!!

如果设计了一圈接地扁钢,我认为理解为“重复接地”较为合理!!!

如果没有设计接地扁钢,仅在总说明中交代“电机外壳,与设备结构部分、轨道做可靠连接”,那就应该是”辅助等电位”联结了!!!
回复
csgcsgcsgcsg
2012年02月09日 10:50:15
25楼
你说的内部接线可能是保护接零,保护接地和保护接零是两个概念,同一变压器供电不允许既采用保护接零有采用保护接地。
回复
zyz8438
2012年02月09日 11:34:56
26楼


什么是保护接零?什么是保护接地?接线盒内部用电缆PE芯接线如何成了保护接零?
回复
shideping
2012年02月09日 14:21:11
27楼

1.设计蓝图要求需要按两种做法做接地。
2、电机外壳的接地连的是综合接地网。
回复
sanqiang2010
2012年02月09日 14:32:50
28楼
支持老鼠分析观点!!!
回复
lqzhu0328
2012年02月10日 14:53:24
29楼
是重复接地,我们现在做都是在接线盒内接PE线.
回复
liqing126
2012年02月10日 20:55:03
30楼
接线盒内是否接地,主要看你的线路是TT系统还是TN系统。TT系统一般为外壳接地,TN系统一般在接线盒内接地。
回复
muyuyao
2012年02月11日 13:01:03
31楼
1.设计蓝图要求需要按两种做法做接地。
----------如此设计的确罕见!!!可能是行业特点吧!!!

另外:图中可能既设计了上电机的电源PE线,又设计了室内一圈主扁钢及到电机旁的分支扁钢,但似乎不可能强调是按照以上两种方法是在做“接地”!!!

如果同时设计了,我还是认为扁钢连接电机外壳的方式叫辅助等电位联结比较科学!!!

2、电机外壳的接地连的是综合接地网。
----------该综合接地网是与总等电位箱内MEB排相连的吧!!!肯定也是与建筑物基础梁、结构柱内钢筋相连的!!!如此连接,符合辅助等电位的做法要求!!!
回复

相关推荐