如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!

如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?
疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了;
2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?
请赐教!
免费打赏
yffx.2003.02.20
2012年02月09日 14:00:07
12楼
主机变频只是根据负荷调节的一种方式,末端需要多少负荷主机都可以自动调节到相适应的出力。水流量一定的情况下,室内负荷的变化体现在主机进出水温差的改变。对于定流量系统,负荷减小温差减小,冷冻泵变频运行会影响水压波动,高层建筑的顶部无水。
回复
aijeff_2010
2012年02月09日 15:19:04
13楼
节能有很多方法的,不仅仅水泵变频。不知道你这个项目有多少冷量,选的是什么冷水机组,空调末端是什么系统。
回复
rainbowyoung
2012年02月10日 13:30:56
14楼
老大说,主机变频跟水泵变频木有关系,可以不同时存在,但是,为了节能啊节能,有木有!
回复
rainbowyoung
2012年02月10日 13:32:07
15楼
为了变频,主机要多花25%一台,几十万,水泵的变频器貌似没那么贵,不过,功率也不是一个等级的。
回复
q461957735
2012年02月13日 16:26:51
16楼
厲害,厲害,學習了
回复
shdl2004
2012年02月18日 16:15:04
17楼
现在的主机,大一些的都是无级调节的,因此,变不变频意义不大。水泵变频会影响扬程。
回复
zhang198908
2012年03月02日 12:59:12
18楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
huy_111
2012年05月08日 17:31:34
19楼
变频节能与否是个综合问题,不是简单的加个变频器就解决了,控制方案很重要,要看是定末端压差还是变定末端压差又或是温差控制,并结合工程实际情况进行选择。没有适当的控制方案,做变频就是浪费钱找麻烦。楼主说的这种情况主机变频、水泵定频基本属于后者,白花钱找罪!
回复
mymarkyang
2012年05月09日 12:15:02
20楼
先说明一下。
主机变频有两种情况。
1.只是调节电机运行频率,配合压缩机节流阀开度匹配,完成对变频调节。其主机还是要求定流量运行。
2.变频变水量机组,其厂家宣称可到达到30%~100%水流量调节,主要针对的是一次泵变流量系统,但是现在一般水泵厂家一般建议水泵变频在25~50hz之间及水泵50%~100%流量运行,故一般来说其和水泵匹配上有一定问题。

从楼主所说情况来看,应属于第一种情况。如是第二种情况,其机房水系统变频控制方法和普通一次泵系统差距较大,一次泵变频变频量参数设定非常复杂,设计到水温、水量、主机电流、压差等量的匹配(此处不详说),你可以了解一下一次泵变流量系统成功的案例有多少就知道了。

故建议楼主可先和业主沟通是哪种变频机组。
回复
arrui
2016年12月26日 23:16:50
21楼
dp522dp 发表于 2012-2-8 22:26 主机变频只是主机负荷调节的一种方式,末端需要多少负荷主机都可以自动调节到相适应的出力。水流量一定的情 …真正的明白人,赞