关于给水设计秒流量公式的疑惑
co_danny
co_danny Lv.2
2012年02月07日 16:00:30
只看楼主

大家好,本人进入设计行业短短一年半的时间,有个问题需要请教大家!恳请各位帮忙!建规上设计秒流量q=0.2α√N ,就是这个公式,键盘上不容易操作。这个公式下面有几条注释,其中一条是:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管道,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的q附加1.20L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量。GB50015-2003规范上列出的大便器当量为:冲洗水箱浮球阀 当量为0.5;延时自闭式冲洗阀 6.00。由此,我产生了一个疑问,既然注释里面说按0.5取值计算,那么当量表里面规定的6.00还有什么意义呢。这个问题问过师傅,可是俺的记性实在太差,忘记了!现在又去问师傅,师傅也想不起来,谁能帮忙解释解释呢?好纠结哦!谢谢各位了!

大家好,本人进入设计行业短短一年半的时间,有个问题需要请教大家!恳请各位帮忙!
建规上设计秒流量q=0.2α√N ,就是这个公式,键盘上不容易操作。2012年02月07日 16:19:55
2楼
我自问自答吧,就是6.00这个当量是用在别的公式里的!终于不纠结了!
回复
lizuyun3376062
2012年02月08日 11:20:41
3楼
冲洗水箱浮球阀 当量为0.5;延时自闭式冲洗阀 6.00。是根据你选择的蹲便的冲洗方法确定的。蹲便的冲洗方法
1.设置水箱(低位或者高位)这个水箱进水时间比较长,不是瞬时的,所以当量0.5N,流量0.1l/s,
2,用延时自闭冲洗阀当量6.0N,流量1.2l/s,
所以现在我做设计的时候,几乎不用延时自闭冲洗阀了,而用低位水箱,这样管子就小了许多。
回复
lizuyun3376062
2012年02月08日 11:27:01
4楼
就是6.00这个当量是延时自闭冲洗阀特有的,计算的时候考虑接蹲便同时使用的几率,都用6..0的话,计算结果偏大,所以计算公式修正了一下,用0.5单量计算以后加一个延时自闭冲洗阀的流量1.2L
延时自闭冲洗阀当量6.0N,流量1.2l/s,是延时自闭冲洗阀特有的参数
回复
guowei4444
2012年02月08日 16:03:33
5楼
最末端的延时自闭冲洗阀都要DN40的管子 如果我改成DN20的会有什么影响?
回复
mix315
2012年02月09日 11:15:42
6楼
关于秒流量有没有计算样本啊,搞给水这一块才半年,好多东西不清楚
回复
lovingdog
2012年02月09日 11:21:05
7楼

学习了
回复
cryge21
2012年02月09日 13:12:58
8楼
学习了..
回复
qqdownjiba
2012年02月09日 16:23:29
9楼
这个只是在采用经验公式时候的推算, 采用概率法推算的时候6.0有用
回复
mmaayyaa99
2012年02月11日 18:33:44
10楼
学习了
回复
jiangning1989828
2012年02月14日 17:19:33
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开