前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞已经运行半年了。有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。
前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:
蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;
冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;
冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;
室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞
已经运行半年了。
有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。
非常抱歉!冷凝进水28.5度,上次搞错了!
12楼
主机可能有点大,或者是水泵流量太大了,导致温差极小
回复
13楼
同意,问题大大的,楼主把主机输出功率贴出来.
回复
14楼
冷凝器侧温差小,我觉得可能是:
1.冷却塔选小了;
2.冷却水泵扬程过大。
蒸发器侧温差小,我觉得主要问题在冷冻水循环泵扬程过大。
回复
15楼
冷冻;冷却泵都扁大.主机进出水温差有问题,请提供主机冷量,水泵实际流量,杨程,房屋情况
回复
16楼
主机功率:450冷吨,二台,当时一台在运行。
晚上一般要开二台。
刚才听说主机出了几次问题,修了又出现同样的问题。其中一个是内漏。
中央空调我是个外行,所以提供的资料不全,请大家见谅。记得冷冻水的设计计算参数是7~12度,温差5度,为什么实际上是12~13.1度,温差1.1度呢?!
是否是因为水泵扬程太高导致主机出问题呢?
回复
17楼
水泵实际流量,杨程没有实测,应该比铭牌上标称的要大。
附流程图如下:
回复
18楼
wa!
回复
19楼
“水泵实际杨程没有实测”等于什么也没有说!
回复
20楼
我看是冷冻水泵,冷却水泵扬程太高啦!导致流量严重偏大!一是导致温差减少,二是影响了热交换。
回复
21楼
我看是设计有误;20层以下建筑,正常情况下,冷冻水泵,冷却水泵扬程一般在25-30m水柱。