前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞已经运行半年了。有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。

前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:
蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;
冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;
冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;
室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞
已经运行半年了。
有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。

非常抱歉!冷凝进水28.5度,上次搞错了!
免费打赏
z3zy
2006年09月11日 21:32:34
22楼
请大家下载17楼附件,里面的数据比较详细,有助于解决问题。
回复
highair2006
2006年09月11日 21:46:19
23楼
若是离心机:请检查冷媒量是否充足、进汽节流阀控制动作是否正常。
回复
xufeng12755
2006年09月12日 11:03:04
24楼


冷冻水泵的扬程可能是偏大了点
但是冷却水就不一定了
回复
chenxuming
2006年09月12日 11:19:58
25楼
参数对吗?冷却水一点温差都没有,能运行?
回复
zjaj118
2006年09月12日 11:20:44
26楼
简单地判断方法。
测得水泵的进出水压力差。--实际扬程 根据水泵的性能曲线判定水流量
测得机组的进出水温差。 --实际温差 根据水的比热与流量计算出机组的制冷量
注意事项:
机组运行状体,是否达到100%运行
也可以:
调节管道上的阀门,使水泵的进出水压差达到标注额定扬程。
调节冷却水管阀门,使冷却出水温度达到35℃
调节冷冻入水温度、使之达到12℃
机组100%运行
看机组的冷冻水出水温度。
7℃ 优秀 8℃ 正常 9℃ 较差 10℃ 需要维修

美意空调
回复
bishutong
2006年09月13日 09:51:45
27楼
我看1、运行时应该适当调节冷冻水流量
2、换季检修是应对冷凝器蒸发器进行药洗
另外不知当时的室外湿度是多少?换季检修是应对冷却塔进行彻底保养清洗,包括填料、布水器
回复
xiuyuelange
2006年09月13日 12:03:28
28楼
本人认为主要问题出在了冷冻水泵的扬程上,如果作为系统的循环泵,扬程选用的太大,系统中冷冻水的流速就会很大,那么它在蒸发器中还没来得及把冷量给房间就被强制带回,导致供回水温差很小.
回复
xiuyuelange
2006年09月13日 12:26:58
29楼
也就是说系统中由单位体积(或质量)冷冻水带到房间的冷量较少,这又使得主机内的制冷剂与冷冻水的换热效率降低,制冷剂与冷冻水冷量交换的前后温差变化减小,那么制冷剂与冷冻水冷量交换后没有达到过热蒸气或者完全是气液共存状态,致使压缩机出口处制冷剂的温度低于设计温度,进入冷凝器后被冷却水带走的热量减少,导致冷却水供回水温差减小.
这里我个人对这个问题的理解,对否还请各位大虾指教.(以主机内制冷剂的循环正常为前提)
回复
xiuyuelange
2006年09月13日 13:04:30
30楼
由于冷却水系统是开式系统,我认为水泵的扬程是否大了不好判断,它和冷却塔的布置位置有关.
回复
syk1688
2006年09月13日 15:54:08
31楼
朋友们,别在此瞎子摸大象了,还是请楼主把机组运行参数交代全面后再讨论分析原因吧。
回复