请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决
z3zy
z3zy Lv.5
2006年09月09日 11:59:25
来自于中央空调
只看楼主

前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞已经运行半年了。有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。

前几天看这个中央空调主机的运行参数,如下:
蒸发出水12度,蒸进出水13.1度,冷凝出水29.4度,冷凝进水28.5度;
冷冻水泵300立方米每小时,扬程46米,两用一备,一台正在运行;
冷却水泵340立方米每小时,扬程38米,两用一备,一台正在运行;
室外温度约32度,夜总会19000平方米,当时是下午4点,地点在广东东莞
已经运行半年了。
有何问题?请高手出招:看这个中央空调系统问题如何解决。

非常抱歉!冷凝进水28.5度,上次搞错了!
免费打赏
z3zy
2006年09月13日 16:33:51
32楼


请下载17楼附件,里面的数据比较详细,有助于解决问题。另外系统运行约十个月,主机已经出现几次问题(如内漏)。29楼分析的有道理。
我是学给排水,空调是外行,请问还需要哪些参数?
回复
vincent_nk
2006年09月13日 16:45:08
33楼

冷凝水温差不到1度?
回复
z3zy
2006年09月13日 17:45:42
34楼


是的。17楼附件里面的数据比较详细,请看。
回复
swiminthesea
2006年09月14日 10:20:28
35楼


前面部分我也是这么想的,但是制冷剂进入冷凝器后该被带走的热量还是会被带走,至多是冷却水的温差小,不会影响到冷冻水部分的啊,觉得还是水泵的原因
回复
w061615
2006年09月14日 10:38:31
36楼
是什么制冷形式,吸收式制冷还是压缩试制冷,冷却水泵和冷冻水泵选型不合理的可能性不大,可能是制冷机出了问题,需检查制冷主机。
回复
zjw1316189
2006年09月14日 13:54:28
37楼
个人观点:应该是主机的问题,冷冻水的温差也很小啊。
回复
weisheng27696
2006年09月14日 15:58:08
38楼
我认为这个系统是冷却系统太脏,造成温差小,冷冻泵要看泵进出口压力表显示,才能判断问题
回复
fuboyjj
2008年12月26日 13:40:59
39楼
系统严重泄漏,造成蒸发器温差小;冷凝热量小
回复
xxb516668
2008年12月26日 21:32:05
40楼
可能是水泵压头太高了
导致水流量太大了,流速太高
换热效果不好了
制冷机也应该有问题吧
回复
shazhizhou2008
2008年12月29日 15:34:59
41楼
夜总会嘛,热一点好,呵呵
怎么是两年前的帖子啊
回复