现一项目污水处理站,二沉池持续漂泥怎么回事,请各位前辈指点。。。现废水处理流程是 PH调节池- 综合池 - 水解 - EGSB - A/O - 二沉池 - 排放二沉池容积在150m³,进水在10M³左右,一台25m³/h污泥回流泵全回流, O池DO控制在 2-3 左右,是否像反硝化了?
现一项目污水处理站,二沉池持续漂泥怎么回事,请各位前辈指点。。。
现废水处理流程是 PH调节池- 综合池 - 水解 - EGSB - A/O - 二沉池 - 排放
二沉池容积在150m³,进水在10M³左右,一台25m³/h污泥回流泵全回流, O池DO控制在 2-3 左右,
是否像反硝化了?
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/57/41/rBBhH11H7f6AM4g7AAXm7rwp9Bg065.jpg)
2楼
有图,没真相。。
回复
3楼
拜谢各位前辈。。。
回复
4楼
污泥老化,调整污泥龄
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
5楼
呵呵 看样子是污泥膨胀了啊
回复
6楼
适当排一部分污泥,应该是污泥老化,把二沉池里能捞起来的捞起来不要再回流回去
回复
7楼
是啊,要增加排泥
回复
8楼
反硝化不是这样的。污泥老化了,我这边现在也是这样子,不过没这么严重,加强排泥,进行调整。
回复
9楼
回流比好大啊
回复
10楼
问题太大了 显然泥太大 而且污泥都发白了 可能曝气还有点过量 如果没猜错 好氧池应该是有泡沫问题 解决办法就是排泥 排泥 排泥
回复
11楼
听取各位前辈建议,减小回流,加大排泥量,目前二沉池漂泥情况有所好转。现还在继续观察中,一有情况继续上传。
回复