发现理正工具箱的在算柱下桩基承台柱冲切的一个问题
vinson426
vinson426 Lv.6
2012年02月08日 11:51:43
只看楼主

小弟最近在学习桩基础,发现理正6.5PB1在计算柱对承台冲切的时候有点问题,如下《基础工程》中国建筑工业出版社,华南理工大学等编03年7月第一版中4.9.4节例题:见图1、图2图3为书中柱冲切的计算过程,其中Y向的冲垮长度为1000-225-400-200=175mm,但是理正计算的时候取的是775mm。理正的计算过程如下(3) 柱对承台的冲切 根据《桩基规范》5.9.7 计算 柱截面尺寸(mm) : 柱宽 600;柱高 450

MA201202081115290050-12-000000.jpg小弟最近在学习桩基础,发现理正6.5PB1在计算 柱对承台冲切的时候有点问题,如下
《基础工程》中国建筑工业出版社,华南理工大学等编03年7月第一版中4.9.4节例题:见图1、图2
图3为书中柱冲切的计算过程,其中Y向的冲垮长度为1000-225-400-200=175mm,但是理正计算的时候取的是775mm。理正的计算过程如下
(3) 柱对承台的冲切
根据《桩基规范》5.9.7 计算
柱截面尺寸(mm) : 柱宽 600;柱高 450
桩截面换算边长(mm) : 400
柱冲切计算承台厚度h0 : 830(mm)
截面高度影响系数βhp : 0.992
冲切面参数:
左 右 下 上
冲跨(mm) 700 700 775 775
冲切边长(mm) 1225 1225 1300 1300
冲跨比λ 0.843 0.843 0.934 0.934
冲切系数β0 0.805 0.805 0.741 0.741
抗冲切力(kN) 892.919 892.919 872.062 872.062

总抗冲切力 : 3529.963(kN)
总冲切力 : 2736.000(kN)
(γ0Fl=2736.000kN) ≤ (抗冲切力=3529.963kN) 满足.

且理正取的冲切力为2736KN,例题上取的是设计值3040*1.35=4104KN。我用探索者和MORGAIN计算的结果和书中计算结果一致。

于是我又找到施岚青先生的《注册结构工程司专业考试应试指南》中的例题,见图4,此时理正取的X、Y向冲跨及总冲切力与书中一致,也与MORGAIN一致。

我用理正的5.62版计算过,《基础工程》中的例题也是算得Y向冲跨为775mm

请教各位,这是什么原因,是理正的编写错误吗?

[ 本帖最后由 vinson426 于 2012-2-8 11:56 编辑 ]

MA201202081115050046-11-000000.jpg


MA201202081115290050-12-000000.jpg


MA201202081116120056-11-000000.jpg


MA201202081116460022-11-000000.jpg


未命名1.jpg


未命名2.jpg

免费打赏
haohaoxuexishiwo
2012年02月11日 19:16:36
22楼
回复
www3102111
2012年02月13日 09:42:16
23楼
楼主,你用的是圆桩,但是书本上用的是方桩啊!看看是不是这个问题啊?
回复
vinson426
2012年02月13日 10:21:17
24楼
首先,好像理正只能输入圆桩;其次,我输圆桩直径的时候已经换算过了,0.8倍的关系
回复
daguo
2012年02月13日 11:04:17
25楼
《建筑桩基技术规范》5.9.7条明确规定了:“冲切破坏椎体应采用自柱(墙)边或承台变阶处至相应桩顶边连线所构成的椎体,椎体斜面与承台底面之夹角不应小于45°。”理正的取值毫无道理啊
回复
lovehu125
2012年02月13日 11:19:21
26楼
学习~感谢大家的分享
回复
fengzhenmu
2012年02月13日 22:26:19
27楼
新手,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
huaigongren
2012年02月14日 09:08:22
28楼
jgj94-2008建筑桩基技术规范底74页写得很清楚啊,aox,aoy分别为x,y方向柱边至最近桩边的水平距离
回复
huangshilan
2012年02月14日 10:23:45
29楼
新手,等待各位高手的解答
回复
yanlinyanlin
2012年02月14日 10:50:16
30楼
楼主是775啊 y向的冲切范围已经超过承台边了 所以那个Um周长y向是到承台边 不是到桩边
回复

相关推荐

APP内打开