【求助】关于高层门窗接地做法对不对
wangweivcc8
2012年02月08日 16:55:08
来自于防雷减灾
只看楼主

关于高层门窗接地做法对不对(有焊接的扁钢打眼与窗户连接),请各大侠指导。

关于高层门窗接地做法对不对(有焊接的扁钢打眼与窗户连接),请各大侠指导。

SDC13122.JPG

免费打赏
hushan0
2012年02月09日 20:15:39
12楼
照片上看不清楚
可参考03D603 79页
回复
bliec
2012年02月09日 20:37:56
13楼
看不出
回复
youmeyer
2012年02月10日 08:46:22
14楼
学习
回复
mqli2004
2012年02月10日 09:48:54
15楼
多发几张照片,学习学习。
回复
hohonod
2012年02月10日 10:12:06
16楼
做接地的时候问清楚门窗材料,可以省去很多工,而且跟业主说我们做了,多要份钱呐
回复
tangwen666
2012年02月10日 10:48:29
17楼
门窗接地是为防侧击雷设计,应该与引下线可靠连接。从照片看扁钢预留在该位置不太合适。
建议利用结构钢筋大于圆10与引下线跨接到门、窗户上口焊接-25*4扁钢预留接地点。
回复
ch887766
2012年02月10日 11:05:41
18楼
应该可以的哦 看扁钢是与钢筋焊接的