关于地面660V中性点接地方式及计算问题
红苹果
红苹果 Lv.14
2012年02月08日 18:25:34
只看楼主

最近做了个小变电所,是煤矿地面的几条皮带。。最长皮带有500多米,电机功率200kW。考虑用660V配电,变电所接地究竟采用不接地形式还是中性点经电阻接地呢?如何计算?粗粗的计算了一下,过程如下:上图是看过的一篇文章的介绍,然后自己亲自算了一遍结果。等效电纳B推到过程这里就没有介绍,直接套用公式进行了计算比较。发现要保证人的安全的时候,保证接地电压、流过人体电流在30V、30mA以内的话,电压冒失都过了啊。。

最近做了个小变电所,是煤矿地面的几条皮带。。最长皮带有500多米,电机功率200kW。
考虑用660V配电,变电所接地究竟采用不接地形式还是中性点经电阻接地呢?如何计算?
粗粗的计算了一下,过程如下:
11.jpg
上图是看过的一篇文章的介绍,然后自己亲自算了一遍结果。
22.jpg
33.jpg
等效电纳B推到过程这里就没有介绍,直接套用公式进行了计算比较。
发现要保证人的安全的时候,保证接地电压、流过人体电流在30V、30mA以内的话,电压冒失都过了啊。。
低压电器额定绝缘电压一般都是800V左右。。这可咋办?
没做过660V配电的。。高手指教下。。。

11.jpg


22.jpg


33.jpg

免费打赏
mqli2004
2012年02月10日 11:08:54
14楼

采用小电阻接地系统。
否则,要加绝缘监测系统。
回复
liufeng2007
2012年02月10日 17:31:56
15楼
1、电热水器内电热丝因“热胀冷缩”有碰壳现象;
2、总闸有过电压保护功能,半夜因电压过高而跳闸。
回复
shilong1958
2012年02月10日 18:01:39
16楼
我是打酱油的
回复
guogang66666
2012年02月11日 21:36:21
17楼
矿上一般用的是检测对地电容的 要么就是检测零序电流 应为不接地 当一相发生接地 另两相的电压很高 对设备的绝缘是一种考验 另外就是矿井里发生接地时很危险的 接地相会产生间歇性电弧 如果重瓦斯矿的话 后果是啥样你应该明白 矿上一接地就会跳的 保护器无延时
回复
水轮发电机
2012年02月12日 10:10:02
18楼
学习了
回复
zsh340
2012年02月13日 09:12:29
19楼
回复
pickbb
2012年02月13日 09:38:25
20楼
楼主真是高手!收藏,随时学习!
回复
xiongbng
2012年02月13日 10:40:56
21楼
不接地或经高阻接地(最好是后者,除非变压器低压侧没有中性点)。两种方式都要上绝缘监测装置。
回复
ztuo
2012年02月13日 11:03:52
22楼


同意这位兄弟的高见

1、如果中性点接地,短路瞬时跳闸,机器断电,这也是很危险的事情;
2、从人体安全来讲,中性点不接地,若是发生单相对地短路,人即使触电,也不会有电流通过人体,所以相较之下还是安全的;
3、矿井内如果见火花是一种很危险的事情,如果中性点直接接地,单相短路时流过大电流容易打火;
回复
红苹果
2012年02月13日 15:43:17
23楼
哎,,终于有个说的像话了。。
回复