最近做了个小变电所,是煤矿地面的几条皮带。。最长皮带有500多米,电机功率200kW。考虑用660V配电,变电所接地究竟采用不接地形式还是中性点经电阻接地呢?如何计算?粗粗的计算了一下,过程如下:上图是看过的一篇文章的介绍,然后自己亲自算了一遍结果。等效电纳B推到过程这里就没有介绍,直接套用公式进行了计算比较。发现要保证人的安全的时候,保证接地电压、流过人体电流在30V、30mA以内的话,电压冒失都过了啊。。
最近做了个小变电所,是煤矿地面的几条皮带。。最长皮带有500多米,电机功率200kW。
考虑用660V配电,变电所接地究竟采用不接地形式还是中性点经电阻接地呢?如何计算?
粗粗的计算了一下,过程如下:
上图是看过的一篇文章的介绍,然后自己亲自算了一遍结果。
等效电纳B推到过程这里就没有介绍,直接套用公式进行了计算比较。
发现要保证人的安全的时候,保证接地电压、流过人体电流在30V、30mA以内的话,电压冒失都过了啊。。
低压电器额定绝缘电压一般都是800V左右。。这可咋办?
没做过660V配电的。。高手指教下。。。
14楼
采用小电阻接地系统。
否则,要加绝缘监测系统。
回复
15楼
1、电热水器内电热丝因“热胀冷缩”有碰壳现象;
2、总闸有过电压保护功能,半夜因电压过高而跳闸。
回复
16楼
我是打酱油的
回复
17楼
矿上一般用的是检测对地电容的 要么就是检测零序电流 应为不接地 当一相发生接地 另两相的电压很高 对设备的绝缘是一种考验 另外就是矿井里发生接地时很危险的 接地相会产生间歇性电弧 如果重瓦斯矿的话 后果是啥样你应该明白 矿上一接地就会跳的 保护器无延时
回复
18楼
学习了
回复
19楼
回复
20楼
楼主真是高手!收藏,随时学习!
回复
21楼
不接地或经高阻接地(最好是后者,除非变压器低压侧没有中性点)。两种方式都要上绝缘监测装置。
回复
22楼
同意这位兄弟的高见
1、如果中性点接地,短路瞬时跳闸,机器断电,这也是很危险的事情;
2、从人体安全来讲,中性点不接地,若是发生单相对地短路,人即使触电,也不会有电流通过人体,所以相较之下还是安全的;
3、矿井内如果见火花是一种很危险的事情,如果中性点直接接地,单相短路时流过大电流容易打火;
回复
23楼
哎,,终于有个说的像话了。。
回复