高层消防管线问题
chenjingang0
2006年09月11日 08:01:57
只看楼主

20多层的高层,在设计消防时,分了三个区;裙楼、底区、高区。裙楼和底、高区的消防布置是否应该相同或者相识,着个取决于什么呢?

20多层的高层,在设计消防时,分了三个区;裙楼、底区、高区。裙楼和底、高区的消防布置是否应该相同或者相识,着个取决于什么呢?
免费打赏
xiaolin311
2006年09月13日 09:24:28
12楼
看建筑物高度,100米以下不需要分区的
回复
zjw1316189
2006年09月13日 10:58:15
13楼
20层应该采用高规了,看高规的7.4.6.5条规定,该分区就分,不用分就一个区呗。
回复
chenjingang0
2006年09月14日 14:24:30
14楼
谁能具体说说
高层给水系统具体的分区问题?
现在是不是高位水箱基本淘汰了
高层给水系统应该多少层 分个区?
回复
visevesa
2006年09月15日 10:53:06
15楼
20多层的高层,在设计消防时,分了三个区;裙楼、底区、高区。裙楼和底、高区的消防布置是否应该相同或者相识,着个取决于什么呢?
答:1. 裙楼、底区完全可以合并,成上下两个竖向分区,当然可用减压阀来分.
2.你的二十几层很笼统,一般二十四五层也不分区,至于二十八九层可能就分了.但可用减压阀来分.
你后面有提到生活给水,那肯定要分区.

回复
dqf_2008
2006年09月15日 12:49:01
16楼
裙楼如果是单独的防火分区,需要单独设置消火栓系统;高层部分分高低区就可以了
回复
chenjingang0
2006年09月15日 14:15:41
17楼
15楼说的如果是24层的就可以不分区,27层就要分区了 ,能告诉我为什么吗?
为什么24、25就可以不分区 27层就要分两个区了
很想知道具体答案!!!!!!]
谢谢!
回复
chenjingang0
2006年09月16日 09:32:34
18楼
谁能回答我 上面的问题
感谢了!
回复
wwjwj
2006年09月20日 01:04:48
19楼

15楼说的只是估计二十四五层栓口静压小于1.0MPa,所以不分区.二十八九层栓口静压大于1.0MPa,所以要分区.
具体二十几层你要写清楚,也许正好在分区与不分区的界限上.而且要说明建筑类别及高度,不同建筑层高相差很大.
回复
wwjwj
2006年09月20日 01:10:26
20楼

1条看高规 .
2条 .生活给水系统基本不用高位水箱了,但消防系统要求设置高位水箱.
3条 .看建筑给排水规范.
回复
hamasaki29
2006年09月20日 10:11:48
21楼
楼主首先要明白为什么要分区,分区是为了避免由于水压太大以至难以控制
新规要求是100米,这个并不于楼层100米相等,一般来说还要加上最不利点消火栓的最低水压和各种水头损失
具体计算方法见设计手册。
我们院一般来说25层左右的商住楼分2个区,底部群房和楼上住宅分别分区(习惯,因为住宅一般成竖环和商场不同)
如果按计算来说,有时小于100米的水压也分区了,规范是说超过100米必须分区。没超过100米,比如说90米的水压的时候,你分区了肯定更好但绝对不会错。