请教PVC立管安装的2个问题
sunchj
sunchj Lv.3
2012年02月09日 08:50:43
只看楼主

2个问题向大虾请教:1.卫生间和厨房排水立管穿楼板用防水套管问题图籍上有2种:一个要套管2型,一个不要1型.设计院图纸上说明要套管,而常规做法都不用套管,现在业主要有套管(现在业主很专业),是否要通过设计院出说明室内部分采用1型?2.关于室内立管安装伸缩节问题按照规范每层都要装,但现实是很少装.承插三通是否有一点伸缩节的功能?现在有没有专门的伸缩功能的三通?

2个问题向大虾请教:
1.卫生间和厨房排水立管穿楼板用防水套管问题
图籍上有2种:一个要套管2型,一个不要1型.设计院图纸上说明要套管,而常规做法都不用套管,现在业主要有套管(现在业主很专业),是否要通过设计院出说明室内部分采用1型?
2.关于室内立管安装伸缩节问题
按照规范每层都要装,但现实是很少装.承插三通是否有一点伸缩节的功能?现在有没有专门的伸缩功能的三通?
免费打赏
lfang08
2012年02月10日 13:58:40
2楼
1.应该是只有热水、采暖管道穿楼板处需要加套管,一般的给排水不用加,这一点设计院应该很清楚,估计是说明中的笔误,出变更没问题;
2.塑料排水管粘接伸缩节是必须加的,规范、规程都明确要求的,当排水管道采用橡胶密封配件时,可不设伸缩节;目前尚未发现带伸缩节的三通,估计用处不大,因为有很多地方需要立三通、四通,只有三通带伸缩节不能解决所有问题
回复
飞鱼
2012年02月10日 16:35:51
3楼
我也没听说过三通四通会有伸缩节的功能,呵呵
回复
lgy19800107
2012年02月11日 16:21:23
4楼
要加的。见楼板就要加
回复
qingquan2004
2012年02月12日 17:04:08
5楼
钢套管问题,既然设计图都说了要加,那就加啊,反正可以算到钱的;伸缩节的问题,按施工规范是必须加的。
回复
xfk666
2012年02月14日 22:16:50
6楼
倒是还真没有发现带伸缩功能的三通,如果真的有的话还请各位通知一下,多谢。