求助:关于欧姆龙电磁接触器不明白的地方
woyaonianxin
2012年02月09日 09:22:23
只看楼主

如图所示,是一个欧姆龙的电磁继电器。1、正面图中所示的MY 4N J 24VDC,应该是表示线圈的电压为直流24V(而且侧面图中内部线圈也标了24VDC)。2、侧面图参数部分分成三个,应该是表示辅助触点的承受电压,分别为: 1)3A 150VAC (左边有个开口的三角形符号) 2)5A 240VAC 5A 28VDC 3)5A 240V AC1 (左边有接触器符号,看不太清) 5A 28V DC1

如图所示,是一个欧姆龙的电磁继电器。

1、正面图中所示的MY 4N J 24VDC,应该是表示线圈的电压为直流24V(而且侧面图中内部线圈也标了24VDC)。
2、侧面图参数部分分成三个,应该是表示辅助触点的承受电压,分别为:
1)3A 150VAC (左边有个开口的三角形符号)
2)5A 240VAC
5A 28VDC
3)5A 240V AC1 (左边有接触器符号,看不太清)
5A 28V DC1

问题:
1、侧面图里,辅助触点为什么分3个部分表示?是用在不同场合的意思吗?
(第一个是花了开口的三角,第二个是写了SA,第三个是画了接触器)
2、而且辅助触点的承受电压既然标注能承受了 5A 240V,为什么还需要标注 3A 150VAC ?
3、辅助触点的耐受电压是5A 240VAC和5A 28VDC,
既然交流耐得住240V,直流为什么只有24V这么低呢?
这和直流电压的实际等级有关系吗?
(直流电压等级里,24V之后的电压等级是多少?)

000.JPG

免费打赏
rollce1983
2012年02月09日 09:25:00
2楼
不知道,帮你顶一下
回复
woyaonianxin
2012年02月09日 17:37:10
3楼
不要沉啊,好想知道啊,
回复
asmdl
2018年11月23日 18:47:51
5楼
20181123180909.jpg
回复
老灰兔子
2018年11月23日 21:21:31
6楼

一个是继电器的吸引线圈的工作参数,一个是触点工作参数。


触点工作参数在不同性质负载下允许通过的电流、承载的电压各不相同,所以会有不同的参数表示。

回复

相关推荐

APP内打开