低压回路出线没有明显的断开点行吗
嘻嘻啵啵
Lv.4
2012年02月09日 09:33:42
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有一个同事的设计图断路器上没有隔离刀闸,这样系统就没有明显的断开点,本人觉得这样设计不行。但是图纸已经审过了,有么有高手解释一下。
有一个同事的设计图
断路器上没有隔离刀闸,这样系统就没有明显的断开点,本人觉得这样设计不行。但是图纸已经审过了,有么有高手解释一下。
免费打赏
胖胖
2012年03月08日 19:30:17
12楼
有具体的规范或明文规定对明显断开点有明确定义吗?
回复
jutile
2013年01月07日 14:44:00
13楼
来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
今年流行的男鞋
掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
男士皮鞋什么牌子好
店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
哪种鞋子最暖和
商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
什么品牌的男鞋好
回复
加菲猫
2013年01月07日 15:06:45
14楼
我是没有见过没有断点的低压,有刀溶接几个开关的,在检修时是不能断开刀溶,但都有断点。
看它是不是母线第一级负荷,图上面看不见。
回复
muyuyao
2013年01月07日 15:28:19
15楼
北京每级配电箱都要求有明显断开点,不知道你们那里是不是按照gjg46-2005标准执行
-------是想写JGJ46-2005吧???!!!
但那时临电规范!!!
楼主的估计是正规房建工程的设计!!!
回复
lwf237
2017年05月05日 12:38:31
16楼
求答
回复
木叶秋声
2017年05月05日 12:40:14
17楼
谢谢楼主分享!
回复
上一页
相关推荐
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
数智场馆新概念!
电气工程
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开