我的备考络疑难问题,大家一起讨论,更希望专家指点!
chp
chp Lv.8
2006年09月11日 09:19:13
只看楼主

前天开始看手头备考习题,只看完给水部分,很多问题搞不清,望各位指正!1.给水系统和各组成类型中必不可少工程设施是:a.处理设施;b管网;c清水池;d泵站.答案是C.我感觉管网也不应该省.

前天开始看手头备考习题,只看完给水部分,很多问题搞不清,望各位指正!
1.给水系统和各组成类型中必不可少工程设施是:a.处理设施;b管网;c清水池;d泵站.答案是C.
我感觉管网也不应该省.

免费打赏
jxnclwh894171
2006年09月13日 10:20:50
32楼


离心泵轴中心高:Hg=10-5.6-0.065*L*Q^2=10-5.6-0.065*100*0.25=2.775m
水泵房设计地坪标高=2.775-0.65=2.125m
回复
chp
2006年09月13日 10:32:34
33楼

谢谢回答.我的计算过程是0+5.6-1.625-0.65=3.325
看来是我吧气蚀余量的概念没搞清,不计吸水管损失,泵轴高出应该是10-5.6?
回复
chp
2006年09月13日 10:42:33
34楼

的确是我把NPSH的概念理解错了,谢谢
回复
jxnclwh894171
2006年09月13日 11:04:48
35楼


我是这样计算的,不知道正确与否:
原水输水管的设计流量=1.05*1.1*24000/24=1155m3/h
出水输水管的设计流量=1.05*1.5*24000/24=1575m3/h
回复
chp
2006年09月13日 11:18:32
36楼

我是这么做的:
配水管漏,但原水输水管不漏,所以原水输水量为24000*1.05/24+24000*1.1/24=1150
出水输水管的设计流量24000*1.1*1.5=1650
回复
jxnclwh894171
2006年09月13日 12:04:58
37楼



请专家解答下
回复
chp
2006年09月13日 17:51:30
38楼
没有人回答了?
回复
2000_fangfang
2006年09月14日 10:10:05
39楼
水厂设计供水量2.4万m3/d ,水厂自用水量取供水量的5%,时变化系数1.5,配水管网的漏失率10%,在不负消防给水任务的条件下,原水输水管出水输水管的设计流量分别是?
原水:2.4万*1.05/24=1050m3/h
输水:2.4万*1.5*1.1/24=1650m3/h
回复
2002-ytf
2006年09月14日 17:16:56
40楼

按照考试要求的规范,应该是D;
题中按新规范给的答案,错!
大家说说说...
回复
snow_168
2006年09月14日 21:25:07
41楼


我与你的算法一致,
回复

相关推荐