不知道各位做地下车库通风排烟的同仁有没有碰到过:地下车库,原本车位改为独立车库, 每个车库停放一辆车,有卷帘门,卷帘门上有通风孔,计算排烟量时:是否要扣除车库的面积?如果问题没有描述清楚,也请回贴,谢谢。
不知道各位做地下车库通风排烟的同仁有没有碰到过:
地下车库,原本车位改为独立车库, 每个车库停放一辆车,有卷帘门,卷帘门上有通风孔,计算排烟量时:
是否要扣除车库的面积?
如果问题没有描述清楚,也请回贴,谢谢。
2楼
是不是一个地下车库,又在里面盖了很多小房子,相当于若干个小的独立车库?
回复
3楼
如图
回复
4楼
我个人意见是按照车库的总面积来计算
不要扣除车库的面积
回复
5楼
不能扣除车库的面积,因为排烟是按防火及防烟分区来考虑的。车库的卷帘是便于管理,并不是防火卷帘,并不能起到防火分区的分隔作用,即使作为防烟分区分隔来考虑,规范也是要求与走道相连的不具备自然排烟条件的房间。所以两种划分都没有改变设置防排烟系统车库的面积!
回复
6楼
很显然还应该按正常车库来设计。5楼说的对,本卷帘也仅仅是为了便于管理的普通卷帘而已。即使其能作为防烟分隔,若按一个独立单元作为一个防烟分区(按作者的描述“是否要扣除车库的面积?”,说明每个停车单元的隔断是封顶的)来设计再加上走道及其它房间,该车库需设置多少排烟口?其控制系统是何等繁杂?我想设计者这么一想,自然会知难而退了!另外,卷帘上的通风口是设在上部还是下部?设上部不利排风(视车库层高)、设下部不利排烟。建议卷帘采用镂空卷帘。