请教各位:很多地方用到倒流防止器,可否由止回阀取代,二者的区别是什么?倒流防止器具体用在哪些地方?

请教各位:很多地方用到倒流防止器,可否由止回阀取代,二者的区别是什么?倒流防止器具体用在哪些地方?
免费打赏
水锤
2006年11月03日 15:17:29
12楼

相当不错的总结,受益了,谢谢~~~~~~~~~~
回复
raul8738
2006年11月05日 16:09:06
13楼
完了,完了,我都把止回阀当倒流防止器安了,是在热交换器的冷水进水管上,拜托别出事。。。
回复
f_jg2003
2006年11月05日 18:01:50
14楼


呵呵,能出多大事?无非就是水回流污染,其实在新规范之前有好多不安装倒流防止器而只安装个止回阀的,再说了,如果你的热交换器离生活用水点远的话,有一点回流也不会出现什么大的污染问题,所以,虽然不附合规范,但也不用那么紧张。
当然了,你最好不要在热交换器侧投毒,呵呵。
回复
jinea
2006年11月07日 00:03:28
15楼
强规啊。怎么可以再这样说呢?热水系统的细菌品种,危害,数量要复杂多了啊。能改还是改换的好。何况现在,低阻力的倒流防止器已经在市场上有销售了。是由上海上龙公司开发生产的专利新产品。
回复
f_jg2003
2006年11月07日 08:27:30
16楼
这个东西你防了这边防不了那边,个人家的热水器,按规范装有冷热水混合阀时冷热水供水管要设止回阀,可实际自己家装修有几个装的?至少我到现在还没看到谁家在混合阀前装止回阀(其实再严格来说,在混合阀前应该装倒流防止器,但那更是不现实的),所以经常冷水管放出温水,也许我们这儿总是落后一步。对于这种情况,即然跟本尚没有有效的防止回流污染,那么加上那个倒流防止器实际上也就成了摆设。
想当然的,上下楼的邻居们家里的热水器是很可能因水压不稳或停水造成回流的,那么,我家再存细,还是不能完全避免别人家的回流进入到我家里来的,因此自来水很难给人安全感的。
规范我们还是能遵守尽可能遵守的,必竟什么都是一步一步走的,希望逐步杜绝回流污染的情况。
回复
suiyh1010
2006年11月07日 09:52:49
17楼
谢谢5楼的
用让俺学了不少东西!
回复
yeahjay520
2006年11月08日 10:49:52
18楼


那倒流防止器能替代止回阀吗?
回复
sorry222
2006年11月08日 11:02:15
19楼
昨天晚上看了几期给排水方面的杂志,n多人都建议水规把倒流防止器这一强条改成非强制性条文,虽然很多厂家对倒流防止器进行改进,它水损仍然大的要命。
回复
jinea
2006年11月13日 21:29:23
20楼


  我敢肯定,19楼 看的几期杂志应该是06年2月份以前的杂志吧!因为 水损在0.02MPa左右,外形尺寸和体积仅为同类产品的30%左右的 低阻力倒流防止器 已由上海上龙阀门厂 于05年开发成功,并于05年12月29日通过了由<给水排水设计规范>管理组 张淼为专家组组长的新产品鉴定.并获得了卫生许可批件. <给水排水.动态06年第四期>对此作了较为详细的报道.该低阻力倒流防止器的电子样本可在 网易给排水 上下载:www.shsanlo.co.163.com