小区内有15、22、24、28、33层(各两栋)不同层数的住宅,给水系统该怎么合理分区呢?分区完毕之后如何进行变频给水泵工况分析?

小区内有15、22、24、28、33层(各两栋)不同层数的住宅,给水系统该怎么合理分区呢?分区完毕之后如何进行变频给水泵工况分析?
免费打赏
枕边游戏
2012年02月09日 16:42:15
2楼
市政不小于0.2Mpa, 除了市政直供这个区之外,剩下的是分三区还是分四个区好哇~! 怎么分节能。
回复
枕边游戏
2012年02月09日 17:25:59
3楼
这按层数统一分区,挺扯淡的~!咋整都不节能
回复
lfang08
2012年02月10日 15:08:31
4楼
除市政管网直接供水为低区外,其余均采用一套变频水泵恒压供水,按最高点定压,静压过高楼层采用楼层减压供水。分区设几套变频水泵供水是很不现实的,我们的项目原来就是按设计院的施工图安装了三套变频供水,可在实际运行中仔细研究发现,其实并不节能,分析如下:
1.住宅的设计用水高峰值非常短暂,大部分时间属于低负荷待机状态,众所周知低速运转的水泵处在低效段,可想而知,一套水泵和三套水泵低效运行耗电哪个更多?靠不同分区节约的那点势能又被长时间的待机能耗消耗掉了,费力不讨好。
2.供水系统越大效率越高,三套水泵的装机肯定大于一套水泵,阀门、附件也同比增加,同时造成电力装机容量的增加。显然三套水泵的机房面积比一套要多。
3.三套水泵就需要三套系统,三套系统的管材用量多,占地大,包括楼内管井的空间都需要无为的占用。
以上三点详细算一下吧!看看哪个更合适吧!大家都可以想一想,浪费了那么多的资源还能节能吗?作为技术人员一定要理论联系实际,不要被空洞的理论蒙骗了。
回复
zjwzj0627-
2012年02月10日 15:59:14
5楼
lz分析太给力,还是实际经验理会透彻,学习了!
回复
zhuxiangfuxx
2012年02月14日 10:51:12
6楼
楼层都不相同,倒不如分区后有超压的设置减压阀来的合算。