电容补偿柜经常爆熔断器的座
xiongying12
2012年02月09日 15:09:38
只看楼主

我单位一台电容补偿柜经常爆熔断器的座,电容器柜是这样配置的,首先是刀型熔断器开关,然后分成十路,每路三相熔断器进入电容切换交流接触器,然后是热继电器,然后连接电容器,电容器使用正泰的自愈式电容器。情况是这样的,用过一段时间就会出现熔断器底座直接崩开烧毁,而其他地方都正常。电容器也没问题,我现在怀疑是不是我购买的熔断器底座质量不好,导致发热打火引起爆燃,请大家讨论一下,谢谢

2012年02月10日 14:08:33
12楼
回复
dgshyjm
2012年02月10日 14:27:58
13楼
熔断器底座质量的问题,换一下试试,这东西不能贪便宜的
回复
ccj8989
2012年02月10日 14:59:18
14楼
所有的接线端是否良好呢?
未见有电抗元件,有无感应过电压?
回复
lqzhu0328
2012年02月10日 15:10:24
15楼
1.电容器底座问题.
2.熔芯与电容器底座接触不良
回复
hy514680456
2012年02月10日 15:20:35
16楼
学习啦
回复
pjh742
2012年02月10日 16:05:15
17楼
应该是底座质量问题。接触不良而发热。
回复
啊勇
2012年02月10日 16:29:44
18楼
那你们厂子谐波是不是大啊?
估计你换完好质量的也可能会出现这种情况。
电容器配备电抗器了吗?
建议用无触点的可控硅开关就不会产生投切过电流,电压闪变
回复
fcb0356
2012年02月10日 16:57:44
19楼
熔断器芯换成63A的,底座用陶瓷的,也就是NT00系列那种。

用正泰的也没问题,但是假的多。
回复
z383452
2012年02月10日 18:28:40
20楼
学习了!~!
回复
lhb15252089982
2012年02月10日 18:38:14
21楼
楼主买好的熔断器,就可以了.
回复

相关推荐