现有一个工程,五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
现有一个工程,五层钢筋混凝土框架结构。甲方要求屋顶加建一层作为会议室,由于跨度近24米(不允许中间设柱),现考虑采用钢结构门式刚架,请问PKPM2010怎么建模,是在原结构上建立一个空间模型,还是单独计算钢结构,再把柱底内力加在混凝土柱顶上呢?
12楼
10楼也算老 江湖了,太极推得相当好!(赞一个,这帖要收藏以后肯定要按着10楼的说法推太极!)
混凝土和钢梁按铰接做,钢梁下加设水平拉杆限制钢梁对混凝土柱的水平推力。钢梁一端做铰接,另一端做滚动支座。
回复
13楼
进来学习了
回复
14楼
10楼很强啊!!!
回复
15楼
路过学习的
回复
16楼
相当有用。。。。
回复
17楼
进来学习,谢谢大家了!
回复
18楼
这个问题特别好,感觉非常有帮助。特别是10楼的回复也是很有启发意义。赞一个
回复
19楼
其实如何建模就本案例来讲是很清楚不过了!
但作为我们设计人员,我们面对的是电脑是软件!实际施工中能达到那么理想吗!!!!不可能的!尽管我们在设计上都大大的留有了余地!
就本案例来讲,其实设计不是难点,施工是难点!施工的最大难点是大型单跨体系。那么最大的最可怕的,最担心的是哪里呢?不是我们钢结构的结构布置,而是钢结构与原有混凝土结构节点(即原结构柱头与钢结构柱端)的链接问题!这个是可怕中的可怕环节!施工单位很难保证锚固区的有效锚固链接。1、原结构柱头有弯回的锚固钢筋,钢筋很密,无法保证埋板的锚固深度;2、采用后锚固法的化学锚栓埋置效果,埋置深度,埋置边缘距离等等都是很大变数,所以这个部位大家要慎之又慎!
回复
20楼
多谢楼主 很好很强大哈哈
回复
21楼
重新建模了,用STS里面那框架结构计算了。我刚做了一个跟你情况一样。
回复