雨水管道应平行道路布置,但是假如所布置的干管与道路之间有污水管、热水管和自来水管,它们是平行布置的(雨水管在最外侧),只时候问题就在于我如何把雨水口和干管进行连接呢?因为连接两者的支管没有了坡度。请教高手,只是我的干管应该如何布置呢?谢谢!!!

雨水管道应平行道路布置,但是假如所布置的干管与道路之间有污水管、热水管和自来水管,它们是平行布置的(雨水管在最外侧),只时候问题就在于我如何把雨水口和干管进行连接呢?因为连接两者的支管没有了坡度。请教高手,只是我的干管应该如何布置呢?谢谢!!!

1157963916203.jpg

免费打赏
yx9961120
2006年09月19日 15:58:22
12楼
雨水管一般都设在道路行车道下,并且应尽量靠近道路中心线.你说的问题没怎么看懂!
回复
zhmingyu
2006年09月20日 10:13:33
13楼
平行道路布置管道指的是每一根管道相对于道路的位置,而每一条管道之间是要有水平距离和垂直距离的,这个排水规定上都有要求的,这个网站上提供了很好的资源共享平台,你可以从上面找一个下载看看。
回复
liangyaoheng
2006年10月13日 17:50:56
14楼
首先,我要说的是,做设计的时候首先要和做规划的拿规划资料,因为我们所设计只是雨水、污水、给水管线,除了我们这些管线外还有很多管线,这个需要有一个整体的管线规划定位,这个虽然我们可以做,但是我们考虑的可能没有规划的全面,所以一般所以管线的定位都会让给规划的做。
根据道路的路幅确定是单侧雨水管排水还是两侧雨水管排水。规范上说进水口连接管不宜超过25m,所以根据路幅决定雨水管是单侧布置还是双侧布置。雨水干管和污水干管的布置是根据道路桩号延着路中心线平行布置,一般为了避免你所说的那种情况,在平面布置检查井的时候,污水井和雨水井一般都不会在同一个桩号的一侧布置。所以你所说的情况完全可以避免的,而且排水设计规范上在布置检查井间距上也只有最大间距的要求,你可以根据规范和你的具体情况调整检查井位置。
支管是有可能和其他管线“打架”,这个在设计中是不可以避免的,你只能通过调整管道的纵断面来解决问题,还有就是做特殊井。特殊井是为了解决管道打架问题而做的井,但是它本身也存在着不少问题,有待完善。所以设计中如果不是万不得已的时候,很少设计特殊井。
回复
mzhstar
2006年10月20日 09:39:43
15楼
不知道管位是谁定的?
雨水管为什么不布置到人行道上距道路中心线较近的一侧?如果道路两侧位置足够大,可以这样布置 道路中心线---建筑物:雨水-污水-给水,其他专业也依次排列。这样至少不会出现雨水口支管与其他主管交叉问题。
回复
yanggaoweizt
2006年10月24日 17:59:30
16楼
我同意15楼,呵呵。我也想到了,问了哈老总,没回答。找个时间多问几下。哈哈!
楼主,是不是这样的啊,规范认定雨水口埋深1米这个限定啊。其实很多时候也没有达到这个深度。还有要认识得更透彻,去施工现场!!!!
回复
ooop1982
2006年10月25日 15:17:15
17楼
雨水口埋深1米,雨水主管覆土1。5米,雨水连接管接检查井筒,高程怎么会没有?
给水1米左右,污水2-3米覆土,高程按说不会打架的
回复

相关推荐