各位高手见笑了,本人一直在上海做空调项目没接触过北方的供暖,最近要做个山东临沂的19层高层住宅供暖,有几个问题请教北方的同行:1:是否需要甲方提供室外供暖管道的热水供水压力?2.19F高层供暖是否需要另设热水循环泵+热交换器?该如何选泵?3.高层直连供暖技术是不用循环泵和热交换器的?北方使用是否普遍?效果如何?4.北方商场或办公楼是否需另设单独热源(锅炉或热水器)以祢补过度季节空调用热源(此时供暖尚未开始)?
各位高手见笑了,本人一直在上海做空调项目没接触过北方的供暖,最近要做个山东临沂的19层高层住宅供暖,有几个问题请教北方的同行:
1:是否需要甲方提供室外供暖管道的热水供水压力?
2.19F高层供暖是否需要另设热水循环泵+热交换器?该如何选泵?
3.高层直连供暖技术是不用循环泵和热交换器的?北方使用是否普遍?效果如何?
4.北方商场或办公楼是否需另设单独热源(锅炉或热水器)以祢补过度季节空调用热源(此时供暖尚未开始)?
望能回复指教,不胜感激!!( 若能有高层住宅供暖的同类图纸提供参考就更好了:) )
2楼
需要甲方提供室外供暖管道的热水供水压力、供回水温度。
高层直连供暖技术是不用循环泵和热交换器的,现在使用技术成熟
北方商场或办公楼一般不另设单独热源
回复
3楼
我来回答一下。
1. 需要甲方提供室外供暖管道的热水供水压力和供回水温度。
2. 19F高层供暖是否需要另设热水循环泵+热交换器?这要看室外供暖外网的供水压力情况,如果其供暖外网的其他用户 均为多层建筑,直连供暖是不合适的,因会造成水力失衡。
3. 高层直连供暖技术是不用循环泵和热交换器的,效果是可以保证的,但前提是要保证水力平衡。
4. 商场或办公楼一般需另设单独热源,因为采暖系统一般设计供回水温度为95/70度,而空调系统一般设计供回水温度为60/55度,两者对热源的要求不一样;可设换热器制取空调热水。
回复
4楼
1. 需要甲方提供室外供暖管道的热水供水压力和供回水温度。因为有的是节市政的
2. 19F高层供暖一般承压够了 不设热水循环泵+热交换器
3. 商场或办公楼至少要做新的热力入口装置
回复
5楼
非常感谢楼上各位同行的答复,想问3楼的朋友:
1.若供暖外网的其他用户均为多层建筑,不采用高层直连供暖技术,系统该如何设置?设高位热水箱+循环泵和热交换器?若采用高层直连供暖技术,如何保证水力平衡?设平衡阀调节?
2.商场或办公楼一般需另设单独热源是用于过度季节空调用热源,因为此时采暖期可能尚未开始或采暖期刚结束.因此有需设辅助热源的疑问?(采暖期空调用热源已确认是利用热交换器制取空调用60/55热水,本已无异议)
另问4楼的朋友:19F高层供暖一般承压已够,大概市政热水入口压力至少需多大?
回复
6楼
1。19F分区采暖,你要给出你所需要的压力(如果是市政集中供暖)那就是供热公司解决的问题了。进户做热力入口装置---一套阀系包含了 平衡阀之类的(华北地区的标准图集)。 系统总阻力:系统阻力损失 在5~7m之间,可以计算的。
2。过渡季节 北方的天气比较舒适的,不需要热源(华北地区)。
回复
7楼
1. 需要甲方提供室外供暖管网的热水供水压力和供回水温度。
2. 一般情况外网压力是不够的,需要设换热站,即设热水循环泵+换热器,水泵选择依据系统的沿程阻力损失和局部阻力损失之和再乘以1.2的系数即可.
3. 高层直连供暖技术是不用循环泵和热交换器的,如果压力够效果是可以保证的,但前提是要保证水力平衡。北方很少采用.
4. 商场或办公楼一般需另设单独热源,因为采暖系统一般设计供回水温度为95/70度,而空调系统一般设计供回水温度为60/55度,两者对热源的要求不一样;可设换热器制取空调热水。
回复
8楼
讨论好热烈!
我作为甲方说两句。
1.首先确定甲方将要或已有的热源形式。
2.19层的住宅可以不分区,至于是否设置换热器+泵要看外网的形式,仍要先把1。的情况搞清楚。
4.关于办公和商业,就看甲方的要求了,呵呵!要求不高的话直接使用共有热源散热器采暖,但要设置单独热力入口。
回复
9楼
采用高层直连供暖 没问题 推荐以下产品
中国第一台
高层直连供暖设备 - 天水天宝电子有限公司
联 系 人:王宝琨 13909389511
电 话:09388362622
电子邮件:tbbk@163.com
网 址:http://tbgs.vicp.net
公司地址:甘肃省天水市
邮 编:741000
中国第一台
SK-2003 电脑高层直连供暖设备
电脑高层直连供暖设备,是在原高低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等全维持不变的情况下,仅在地下室设2台由电脑监控的加压泵,将供热(换热)站低区网的热水加压到高层顶部,形成上供下回,下供上回 ,下供下回,地板辐射等供暖系统,根据楼层高度可分区供暖。
电脑人性化设置系统,根据不同用户使用要求,可设置N个供暖流量时间段,晚间自动转换为睡眠状态,节约电力可达90%以上,(如:机关办公楼,工作人员下班后、双休日、节假日加压泵自动进入睡眠工作状态小流量供暖,上班前1-2小时电脑自动加大供水流量,保证上班后室内温度达标;住宅楼零点以后也可线性设置"变流量"睡眠功能,恰好满足了分户计量系统的"变流量"调节要求。)
电脑为高区加压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象,不会影响外网热媒的压力,不会影响周边用户的供热。散热后的高压回水经电脑监控的回水启闭装置、减压稳压缓冲装置、流量控制装置、出水止回装置等返回到低区管网,保证了低区网的安全、平稳运行,克服了外网压力不稳引起用户室内温度波动,出水压力可随意调节,消除了高低区供热不平衡的现象,提高了供热品质,彻底解决了高层建筑"上热下冷"垂直失调的难题。
电脑自动检测室外温度,自动调节供水量、回水量以保证室内温度达标。
当加压泵停止工作时, 电脑自动关闭回水启闭装置,高层管网的高压水自动保持在高层系统内,防止了采暖系统上部倒空,保证了系统的封闭安全运行。
当供热(换热)站因故停泵、停电时,电脑自动关闭二次加压泵,防止无水运行,保证了二次加压泵与供热站循环泵同步工作。
先进的GPRS无线管理员手机监控系统,是利用GSM/GPRS移动通信网络作为数据传输通道,对远程水泵进行实时监测,可自动控制水泵的启动、停止达到手机监控之目地。管理员可以使用手机查询泵站的数据信息,当水泵发生故障时电脑自动发短消息通知管理员。
特点: 电脑智能化全自动监控,设定方便,无需专人看管。直接用外网水供暖,热媒温度高,供热效果好。不设专用锅炉,不设热交换器,不设水箱,不用在供水干管增加设备,降低了工程造价,减少占地面积,节资、节电效果显著。
控制功能 (★号为选配项目)
1、电脑高层直连供暖
2、电脑自动回水启闭系统
3、电脑自动减压稳压系统
4、电脑流量自动控制系统 ★
5、电脑人性化设置系统 -"变流量"睡眠功能 ★
6、电脑停泵、停电自动保护
7、电脑自动切换主泵与备用泵工作状态
8、根据室外温度电脑自动调整供水流量★
9、超压自动泄放功能
10、加压泵变频控制★
11、手动、自动转换功能
12、一台电脑主机可控制2台加压泵(基本型)
13、GPRS无线管理员系统:电脑自动定时发短消息通知管理员 ,实时监控供暖设备的有关运行参数,
进水温度、出水温度、进水压力、出水压力、进水流量、出水流量、水泵工作状态,发生故障时
随时向管理员发出报警。
天宝电子有限公司位于中国西部著名历史文化名城---天水。 公司成立于1991年1月18日,下设天宝电子仪器厂(原煤炭工业部地质仪器研究所)。 天宝人在总经理王宝琨的领导下,开拓进取,始终走在市场最前列,SK-系列智能全数字化供水设备、无线电台转换机荣获共青团甘肃省委、甘肃省科委、甘肃省经委优秀科技成果一等奖,填补国内空白,截止2006年10月国内仍独家生产,取得了良好的经济效益和社会效益,已出口加拿大。
天宝人把中国的供水设备从模拟机带进了数字化时代。
天宝已成为西部地区唯一能生产GSM/GPRS无线数据采集监控系统 、电脑直连供暖设备、 电脑无线供水设备、全数字化供水设备、GPS定位导航系统的高科技企业,创造了许多中国第一台。
天宝第一个向全中国乃全世界郑重承诺:天宝生产的所有产品保修期内如果出现任何故障,自维修之日起再延长一年保修期!
天宝人始终坚持“以世界高新技术为先导,国际先进水平为目标,向科技求发展,向质量求生存,向信誉求市场,向管理求效益”的发展方针。
天宝将以最优秀的品质,最完美的服务和最实惠的价格奉献于社会。
本公司主营产品:
电脑高层直连供暖设备;电脑无塔供水设备;电脑无线供水设备;电脑数字供水设备;农村专用供水设备;GSM/GPRS无线数据采集监控系统;GPRS城市路灯无线监控系统;电脑路灯纬度控制器;数字液深监控仪;电脑压力监控仪;电脑流量监控仪;压力变送器,电脑定时器;地震传感器 行业:暖通 给排水 仪器仪表
公司成立时间:1991 公司经营模式:生产型
公司性质:设备商 公司从事行业:暖通
公司营业额: 1000-3000万 公司雇员:51-100人
公司属性:私营有限责任公司 公司地址:甘肃省天水市精表路29-2号
法人代表/负责人:王宝琨 邮编:741000
公司主页:http://tbgs.vicp.net 公司标志:
联系方式:
天水天宝电子有限公司
王宝琨 (先生)
公司电话:09388362622
电子邮件:tbbk@163.com
公司地址:甘肃省天水市精表路29-2号
邮 编:741000
网 址:http://tbgs.vicp.net
回复