变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!
变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!
12楼
测测接地电阻是多少?
回复
13楼
叙述中有照明。。380的
电机不存在自启动,最简单的电机控制,是送QF表就没了显示,不是啥电机启动是故障,而且还有进线和联络并不是只有电机回路。电机功率最大才45KW,接地没有问题!
回复
14楼
电机回路如果断开关只会坏该回路的表,如果一段母线全停可能坏进线柜和配电柜的表
回复
15楼
你说的坏是损坏了,不能用了,还是死机。
回复
16楼
回复
17楼
是不是送电时的高频电磁干扰造成的仪表死机呢?这种情况真很少遇到,楼主有条件的话,用别的厂家的表试试。
回复
18楼
不清楚,期待高手解答!
回复
19楼
期待结果
回复
20楼
学习、、、、、待高人解答...............................
回复
21楼
我估计楼主单位用的可能是数显类的仪表!
这类仪表如果出厂时没有经过老化措施和抗干扰检验,就很容易发生“假死”现象,你可能认为他损坏了,莫名其妙的又恢复工作了!但使用时有时有莫名其妙的不显示了!还有一个可能的原因是:仪表的软件设计有缺陷,少了抗干扰和滤除随机波动的算法程序,程序运行时容易进入“死锁”状态,即进入了死循环。这时,也许人工干预一下,重新上电复位一下又能工作。总之,这样的产品是不合格的,应予退货的!
回复