【求解】电表在断电后重新送电老是坏掉而且无任何显示
fwgxt_1982
fwgxt_1982 Lv.4
2012年02月10日 08:50:27
只看楼主

变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!

变电所的电流表、电压表(进线和联络的是三相的) 在断电后重新送电老是坏掉即无任何显示,更奇怪的是可能下次断电再送电又正常了,电流表的接线:220交流电源,CT线,2条到现场电流表的毫安级线(现场的电流表也容易坏,,几率要小些,现象一样),变电所带的负荷是电机,还有用电量很小的照明和仪表电源,变电所的表差不多全部坏过了。是表的质量问题么?求知。产品为上润仪表公司的!
免费打赏
ilfang
2012年02月11日 15:30:48
22楼
不管什么原因引起表“假死”,都是表的质量有问题,换个牌子的表装上去试下不就知道了么?
回复
最后一片枫叶
2012年02月11日 16:47:30
23楼

分析的还是很到位的,电子表就是这样,板子和程序会受到干扰,楼主说的第一次没显示,下次断电再送点又好了,说明就是表“死机”,第二次上电复位了,表又好了。楼主的问题有两种方法测试一下,第一种,下次你们的表又没显示了,人工复位一次重新上电以后看看会不会有显示。第二种方法更换一个厂家的电子表,电子表国内的推荐威盛的表试试。
回复
guogang66666
2012年02月11日 21:50:19
24楼
不应该是表的问题 这种可能性太小了 你检查一下电压回路和电流回路 是不是接反了
回复
zyz8438
2012年02月12日 09:04:18
25楼
同意楼上一些朋友对电表抗干扰性能的质疑!
回复
qissni122
2012年02月12日 21:45:55
26楼
表全坏过?会不会这批表是假货冒牌质量不好哦
回复
xiaokuge
2012年02月13日 07:57:12
27楼
坐等 电气论坛高手给答案!
回复
tumu20120206
2012年02月13日 09:01:24
28楼
回复
pickbb
2012年02月13日 09:28:07
29楼

很有道理!但如果成型的产品有这种问题,生产厂家就应该好好反思一下了
回复
逍遥翁
2012年02月13日 09:39:40
30楼
21楼分析很有道理,如果是机械表很可能是二次接线接触不良有关。
回复
孤独狼道
2012年02月13日 10:53:13
31楼
21楼分析的不错!同意他的观点!
回复

相关推荐

APP内打开