大家进来谈谈自己做的工程的用钢量
liujuntao1987
2012年02月10日 09:13:56
来自于砖混结构
只看楼主

砖混——几度区,几层,用钢量多少?框架——几度区,几层,用钢量多少?框剪——几度区,几层,用钢量多少?剪力墙——几度区,几层,用钢量多少?

砖混——几度区,几层,用钢量多少?
框架——几度区,几层,用钢量多少?
框剪——几度区,几层,用钢量多少?
剪力墙——几度区,几层,用钢量多少?
免费打赏
小小胖
2012年02月15日 11:37:59
22楼
剪力墙结构--6度区,12层 (无地下室) 42kg
回复
小小胖
2012年02月15日 11:39:24
23楼
去年做的一个江西的,剪力墙结构---6度区,18层(无地下室) 45kg(甲方反馈的数据)
回复
谢雨飞
2012年02月15日 13:19:56
24楼
不同地区,不同抗震等级,既不能超筋,又不能少筋,施工前要仔细钻研图纸,还要拿相关规范图集做参考,尽最大程度做到适筋。
回复
yyhomm
2012年02月15日 14:58:36
25楼
楼主这个问题似乎很复杂
回复
zhongqian2
2012年02月15日 15:39:47
26楼
10规范不让用235 只有300的了
回复
arthury
2012年02月15日 15:40:42
27楼
对此,我表示很大的怀疑。不相信,8度区再怎么的也得45以上
回复
zhongqian2
2012年02月15日 15:41:51
28楼
7度砖混 25kg左右
高层在40-50kg每平
回复
arthury
2012年02月15日 15:42:30
29楼
在6度区做的18层剪力墙结构,含钢量38,甲方反馈的数据
回复
chencaiguo850909
2012年02月15日 16:36:35
30楼
6度区普通剪力墙因该在35以上38以下
回复
sdfz88
2012年02月15日 16:43:36
31楼
每个设计师的计算方式和思路不一样,用钢量这块没有可比性啊~
回复

相关推荐

APP内打开