大家进来谈谈自己做的工程的用钢量
liujuntao1987
2012年02月10日 09:13:56
来自于砖混结构
只看楼主

砖混——几度区,几层,用钢量多少?框架——几度区,几层,用钢量多少?框剪——几度区,几层,用钢量多少?剪力墙——几度区,几层,用钢量多少?

砖混——几度区,几层,用钢量多少?
框架——几度区,几层,用钢量多少?
框剪——几度区,几层,用钢量多少?
剪力墙——几度区,几层,用钢量多少?
免费打赏
nm0719
2012年02月15日 16:49:48
32楼
楼主您这个42是什么?每平米的用钢量?
回复
wanglei.1018
2012年02月16日 15:03:32
33楼
小弟也不知道用钢量怎么算 第一次看到这样的问题
回复
waitaolang
2012年02月16日 17:41:04
34楼
我同意7楼的观点,单纯比较用钢量是没有实际意义的。即便是同一地区,同一结构形式也不见得少的就好,多的就不好。该加强的地方不能节约,没必要的地方坚决不浪费就可以了
回复
jcm65926797
2012年02月16日 22:07:29
35楼
不会,近来看看
回复
lyj8008
2012年02月17日 10:37:19
36楼
7度区各类住宅工程正负零以上主体结构钢筋含量指标

结构分类 常用的结构形式 楼板装修层总厚度(mm) 首层层高 含钢量指标(kg/m2) 备注
钢筋配置方案1 钢筋配置方案2
独立别墅或双拼别墅 异形柱框架 80 62~68 58~64
130 64~70 60~66
联排别墅 异形柱框架 80 57~63 53~59
130 59~65 55~61
5层以下
叠式别墅 异形柱框架 80 48~54 44~50
130 50~56 46~52
11~12层
小高层住宅 异形柱框剪或剪力墙 80 同标准层 40~45 38~42
4.45~5米 42~47 40~44
130 同标准层 42~47 40~44
4.45~5米 44~49 41~46
18~19层
高层住宅 剪力墙 80 同标准层 43~48 40~44
4.45~5米 44~49 41~45
130 同标准层 45~50 41~46
4.45~5米 46~51 42~47


20~26层
高层住宅 剪力墙 80 同标准层 45~50 41~46
4.45~5米 46~51 42~47
130 同标准层 47~52 43~48
4.45~5米 48~53 44~49
27~32层
高层住宅 剪力墙 80 同标准层 52~58 49~54
4.45~5米 54~60 50~56
130 同标准层 54~60 50~56
4.45~5米 56~62 52~58
注:
1.钢筋配置方案1:板钢筋HPB235(直径12及以上HRB335),梁、柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。
2.钢筋配置方案2:板钢筋HRB400,梁主筋HRB400,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。
3.计算钢筋含量指标统一以建筑面积作为基准面积。当带下沉式大面积空中花园的建筑,可在表中基础上乘以增加系数K=1+(S1÷S2)/2。如为两层高的空中花园,可在表中基础上乘以增加系数K=1+S1÷S2。式中S1是空中花园的投影面积,S2是除空中花园以外的建筑面积。
4.本指标适用于场地土类别Ⅱ、Ⅲ类,如为Ⅰ类场地应略减,Ⅳ类场地应略增。
5.本指标适用于基本风压≤0.6kPa以下地区,大于0.6kPa地区的27~32层住宅应略增。
6.本指标适用于设计基本地震加速度为0.10g,如为0.15g时用钢量在上表基础上增加2.0kg/m2。
7.对11层以上高层住宅,本表适用于标准层层高≤3.1米的情况,如超过此层高,可在表中基础上乘以增加系数K=(层高÷3.1+1)/2。
8.低层别墅均按坡屋面不设水平板或拉梁考虑。
9.本表高层住宅均不设结构转换层,转换层钢筋含量应单独报审。
10.本数据未考虑施工损耗量,不包括砌体构造柱及砌体拉结筋。包含屋面造型和立面饰线钢筋量。
回复
hajianyu
2012年02月17日 14:13:52
37楼
其实楼主也没说什么,只是大家来说一下平常的大概是多少。
想说就说,不想说就管了。前边有几位朋友有点批判的意味:其实你说的道理做设计的都懂。问题是业主懂吗?
回复
钢柱1
2012年02月17日 14:26:44
38楼
这个,很难说,具体工程具体看,各个地方由于抗震,场地类别不一样,都不同的
回复
wshj1016
2012年02月17日 15:07:34
39楼
现在甲方控制含钢量,混凝土量,对结构设计人员来说是极其不负责任的要求,每一个含钢量下降的结构措施都预示着结构潜力的挖掘。所以结构设计中,不必迎合甲方死扣规范条文规定,争取做到最经济,而应该重视结构概念设计,适当增加结构设计储备量。
回复
crivs
2012年02月17日 18:13:00
40楼
求回复,我学习了
回复
结构老兵
2012年02月17日 22:51:39
41楼
牛~~~~~~~~~~