请教各位老师,对高层(16层),小户型(35~40平米),密集(有1000多户)的采暖设计有什么高见?

请教各位老师,对高层(16层),小户型(35~40平米),密集(有1000多户)的采暖设计有什么高见?
免费打赏
siceman
2004年01月15日 20:38:01
2楼
分户采暖

1、集中热源
2、壁挂炉
回复
疾风乡里963
2004年01月16日 08:38:38
3楼
因户数达1000户以上建议采用中央系统暖通方式,设置热水锅炉将水温提升至70℃~80℃左右,于中间楼层需另设板热交换,以降低使用压力,每户装设小型送风机于夏天时供应冰水冬天时供应热水
回复
shenwei
2004年02月02日 13:25:44
4楼
公寓楼是用市政集中供暖,而且公寓楼不设置设备层.
在此种情况下可否在地下室设置加压设备.
回复
siminece
2004年02月02日 15:38:39
5楼
地下室设置二次换热设备,用小于60摄氏度热水做热媒,用低温地板辐射供暖.
采用分户控制,一户一表计量.每户地板内敷设塑料类管材,其它地方钢管.
每户回水管上设平衡阀,调节户间平衡.