一楼公共卫生间下面能做消防水池么?不想做管沟层啊,但是楼板下的排水管怎么检修?游泳过去检修?
一楼公共卫生间下面能做消防水池么?不想做管沟层啊,但是楼板下的排水管怎么检修?游泳过去检修?
2楼
最好别,检修确实不方便,虽然规范上说的是排水管不得穿越生活饮用水池,为什么不让建筑把水池位置移下呢,做方案时设备专业可以提要求嘛
回复
3楼
消防水池做顶板,与建筑顶板之间有能让人在消防水池顶板上检修的空间,就可以咯!污、废水管是不能经过生活水池上方
回复
4楼
我之前做的消防水池都是有顶板儿的,然后水池上留有检修人孔就是了
回复
5楼
最好消防水池,或者卫生间移位置,不然卫生间做同层排水。
回复
6楼
最讨厌建筑干这事了 麻烦 一般都是强烈抗议 要求建筑挪卫生间或者移水池
回复
7楼
我认为在一楼公共卫生间下面做消防水池不好,管道维修和水池清洗都会成问题的。
回复
8楼
我认为在一楼公共卫生间下面做消防水池不好,管道维修和水池清洗都会成问题的。
回复
9楼
可以,把水池顶板降下去,覆土填回来,把管道装在覆土层,和没有地下室的一层卫生间一个做法就行,很简单
回复
10楼
可以,把水池顶板降下去,覆土填回来,把管道装在覆土层,和没有地下室的一层卫生间一个做法就行,很简单
回复
11楼
你院的建筑人才这么好说话?我猜,我猜哦,会有覆土才怪。