质心和刚心偏移太多,但是周期比和位移比满足
zhangyizu2010
2012年02月10日 17:09:04
只看楼主

这个是个十八层的高层,纯剪力墙结构,结构计算周期比0.80,位移比1.2至1.3满足规范要求,但是就是质心和刚心偏移太多。问,对结构有不有影响,是否还需要调整剪力墙布置。

未命名1.jpg
这个是个十八层的高层,纯剪力墙结构,结构计算周期比0.80,位移比1.2至1.3满足规范要求,但是就是质心和刚心偏移太多。
问,对结构有不有影响,是否还需要调整剪力墙布置。

未命名1.jpg

免费打赏
0575lsj
2012年02月15日 14:08:10
12楼
楼上这么讲看来是个好东西了啊,谢谢啊!
回复
zhangyizu2010
2012年02月15日 19:27:59
13楼
感谢8#的短信息回答,特张贴出来


我们大学的理论力学中的约束弄懂了没?光是单向固接另一方向是铰接,这样的受力理论上来说已经是分开了好几部分,结构体系受力中的:宁平勿错(错位,错开),宁整勿分,宁直勿斜 你的这个受力体系完全违反了
回复
reven86
2012年02月16日 11:03:06
14楼
8#的话说的很有道理,你这个模型确实比较有问题。
回复
zhangyizu2010
2012年02月16日 11:04:56
15楼
那请问如何改正了?
回复
wanglei.1018
2012年02月16日 12:59:55
16楼
学习了
回复
彩色的心情
2012年02月16日 16:11:25
17楼
加强周边的墙,最好不开窗的地方全部都加上墙
回复
彩色的心情
2012年02月16日 16:12:25
18楼
周加转角处墙尽量一起转过去,不要形成角窗
回复
cszntd
2012年02月16日 16:41:33
19楼
墙太少,梁搭梁的情况太多,我看方案不行
回复
zhangyizu2010
2012年02月16日 18:38:55
20楼
整个结构的刚度已经很大,再加墙的话是不是有点浪费啊
回复
a471869450
2012年02月16日 20:41:45
21楼
18层周期多少?位移多少?个人认为墙比较少刚度不可能会很大的!
回复