我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??
我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??
12楼
肯定可以用啊 我做过的一般都是啊 难道还有什么问题吗啊 ?》》》》》
回复
13楼
难道甲方同意你用另外增加一套泵房设备来给消防水箱供水?
回复
14楼
前提条件是能够保证消防水箱能在失火时有足够的设计用水,保证消防工作的成功完成,只要满足这个条件,就可以了。
回复
15楼
如何考虑消防水箱的补水控制呢?
回复
16楼
保证消防水位就可以了啊 采用浮球阀就可以吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
17楼
dahuo同志,这个问题该有答案了吧,我也遇到类似问题,想听听您的高见,谢谢。
回复
18楼
用液位计控制水泵的开启。
回复
19楼
这个问题,我查过规范
一定要用生活泵供水的
严禁用消防泵供水,是 为了防止发生火灾时消防泵的水进入消防水箱而贻误了宝贵的 救火时间
回复
20楼
生活泵供给
回复
21楼
生活泵供给。有什么问题吗?我一直都是这样做的,并没有遇到什么问题啊。