我现在有一个工程,是行政中心,带中庭与一会议中心相连,喷淋经计算,主楼喷淋用水量为20L/S,H=80m,中庭 喷淋用水量为40L/S,H=20m。该如何选泵? 如选40L/S,H=80m,当主楼着火时,我担心流量过大。
我现在有一个工程,是行政中心,带中庭与一会议中心相连,喷淋经计算,主楼喷淋用水量为20L/S,H=80m,中庭
喷淋用水量为40L/S,H=20m。该如何选泵?
如选40L/S,H=80m,当主楼着火时,我担心流量过大。
2楼
流量大还不好,灭火不是更快?
注意点:水泵曲线要平一些。
回复
3楼
同意楼上,不按大的难道按小的啊。
回复
4楼
可以选40升/秒的双出口泵,也可以大流量、高扬程的泵,低区(中庭)的管道再减压。
回复
5楼
按大的选择,流量主要是跟管径有关系
回复
6楼
欢迎进入建筑给排水领域专业交流群!群号:4015643
回复
7楼
当然选择流量大的了
回复
8楼
按大的选择,流量主要是跟管径有关系
回复
9楼
为什么不分开呢?
回复
10楼
用一套蹦就按大的选
两套最好,经济上有些浪费
回复
11楼
可以选Q=20L/s,H=80M的消防专用泵,2用1备.
通过电气控制,当主楼着火时,启动其中一台主泵.当附楼着火时,同时启动两台主泵,另一台作为备用.
另外,附楼的湿报阀前通过减压阀减压解决附楼超压的问题.
回复