我现在有一个工程,是行政中心,带中庭与一会议中心相连,喷淋经计算,主楼喷淋用水量为20L/S,H=80m,中庭 喷淋用水量为40L/S,H=20m。该如何选泵? 如选40L/S,H=80m,当主楼着火时,我担心流量过大。

我现在有一个工程,是行政中心,带中庭与一会议中心相连,喷淋经计算,主楼喷淋用水量为20L/S,H=80m,中庭
喷淋用水量为40L/S,H=20m。该如何选泵?
如选40L/S,H=80m,当主楼着火时,我担心流量过大。
免费打赏
xinyulou
2006年09月24日 20:25:28
12楼
选流量大的吧,压力大了有泄压装置
回复
xjjyxdw
2006年09月25日 11:36:53
13楼
流量大还不好,灭火不是更快?
注意点:水泵曲线要平一些!
我选都不看曲线,为啥要平一些啊?师兄?
回复
saerka_rock
2006年09月25日 13:02:22
14楼
喷淋一开始工作只有少量喷头作用,流量很小,如果曲线很陡,消防泵的扬程就会很高造成超压,有可能损坏管道及阀门。。。。。。。。
回复
huangmuyangren
2006年09月25日 18:16:54
15楼
同意14楼,应该选 大流量高扬程泵,低区的在减压处理
回复
zpzjt
2006年09月25日 21:12:30
16楼
大流量,高扬程的泵,最起码满足要求高的啊
回复
aisini123
2006年09月28日 21:27:27
17楼
谢谢大家的回复,我最后的做法是和11楼一样的。
这几天一直在忙另外一个工程(4万多的平方的菜场,三层带地下室),政府工程,要求一个月完成,结果到建筑的时候就只有二十几天了,我们水电才十天,节前一定要,我这几天过的真不是人过的日子啊!!!
回复
小小法师
2006年09月29日 09:10:53
18楼
消防泵最好是一用一备,因为越多控制就越复杂,可靠就会越差。这点要慎重。