关于消防管道焊接的问题,请教
langlang-34
Lv.2
2006年09月13日 09:28:14
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我想请问各位大哥大姐,关于消防管道的焊接,什么地方可以用焊接,什么地方不能用!消防立管的连接可以焊接吗?谢谢
我想请问各位大哥大姐,关于消防管道的焊接,什么地方可以用焊接,什么地方不能用!消防立管的连接可以焊接吗?谢谢
免费打赏
marlboro777
2006年09月13日 09:32:32
2楼
看地方,有的地方消火栓管道允许焊接。有的地方不允许。自喷管道是不允许焊接的,焊接后需二次镀锌
回复
lfh350
2006年09月16日 10:02:27
3楼
室内消火栓系统可以看看GB50242-2002中的4.1.3
自动喷淋系统可以看看GB50084-2001(2005年版)中的8.0.3,条文说明说的更详细些.